厂区内道路有主干道、次干道、人行道,当然这道路网中包含了消防通道,道路上部有外管廊、栈桥跨越地,那么属于消防通道的道路最小净空高度需要多高以上?

 

发表于 2023-8-17 15:43:59

【提示:直接搜索4764856可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 智者明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

5M GB4387

 

发表于 2023-8-17 15:58:09

点评

GB 50183-2004《石油天然气工程设计防火规范》5.3.2,消防车的净空高度不应小于5米。 GB50016《建筑设计防火规范》规定,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。 GB4387《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程  详情 回复 发表于 2023-8-20 12:28

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

GB 50183-2004《石油天然气工程设计防火规范》5.3.2,消防车的净空高度不应小于5米
GB50016《建筑设计防火规范》规定,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m
GB4387《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》,跨越道路上空架设管线距离路面最小净高不得小于5米

因此,本帖答案是:5米

 

发表于 2023-8-20 12:28:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071283 second(s), 41 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】