[求助] 有没有会写程序的

[复制链接]
2.7K |21
阅读字号:
wuwoliangwang 发表于 2023-6-7 11:56
控制液位跟装没装流量计没有直接关系

是因为没有设计流量无法控制滴加速度,想用软件解决,用液位变化率控制调节阀从而控制流量,不是控制液位

 

发表于 2023-6-8 15:44:34

回复

使用道具 举报

愛 发表于 2023-6-8 13:29
这个简单 液位与调节阀 做个回路就能解决

什么回路?

 

发表于 2023-6-8 15:44:53

回复

使用道具 举报

liu530014416 发表于 2023-6-7 16:55
思路不好,没流量计就装流量计

哈哈,按理是要严格变更设计施工改造的。如果软件能解决想偷个懒

 

发表于 2023-6-8 15:45:53

回复

使用道具 举报

jlshnlhj 发表于 2023-6-7 08:20
熟悉一套DCS系统,,要多看手册,吃透每一个模块。
参考:
横河:Velocity Limiter Block (VELLIM)模块 ...

用的和利时的……
没太整明白用什么模块……

 

发表于 2023-6-8 15:47:18

回复

使用道具 举报

VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

单回路

 

发表于 2023-6-8 16:16:47

回复

使用道具 举报

VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

如果单回路满足不了控制的精度       从做一个换算液位成重量在加个时间变化量 把液位转换成流量计来使用   转换成流量 在关联调节阀做个单回路就可以

 

发表于 2023-6-8 16:22:33

回复

使用道具 举报

就是没会写这个时间变化量,主要测量值也是个变量,没想出来怎么换算

 

发表于 2023-6-12 12:39:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062995 second(s), 29 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】