阅读字号:
要看客户使用的定位器类型,如果是喷嘴挡板式的,即使阀位保持在某个开度不动作也会耗气,具体的耗气量有些厂家说明书会有资料,不同厂家也不一样,以SAMSON 3730-3型定位器为例,稳态耗气量为0.11(m3/h与压力无关)。气压6bar状态下,气动执行机构充气时耗气量为8.5(m3/h),气动执行机构排气时耗气量为14(m3/h)。计算耗气量也要统计具体使用频率和阀门执行器气缸大小,供参考。

 

发表于 2022-10-20 16:41:14

回复

使用道具 举报

围观各路大神

 

发表于 2022-10-21 16:06:20

回复

使用道具 举报

石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
兄弟别担心仪表风都有稳压罐。

 

发表于 2022-10-22 14:09:40

回复

使用道具 举报

763164242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只要别买便宜的,一般耗气都比较小,动作时肯定是耗气的,机械和智能都一样。老玩意质量不行,不动也基本耗不少气,进老装置到处都有点响感觉可难受了

 

发表于 2022-11-8 14:43:49

回复

使用道具 举报

木鸟济沧海VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8100498  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
会消耗的,消耗的不少呢,一般不太大的一个DN50,经验上来说1nm3/h

 

发表于 2022-11-12 14:54:50