50770规范上讲“SIL 1级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。”这句话应如何理解?我现在有个SIL1级的切断阀和雷达液位计在SIS系统里联锁,但还有个双法兰液位计在DCS里,也需要和该切断阀联锁,应该如何做呢?是在切断阀上带两个电磁阀附件么?一个电磁阀连DCS,一个电磁阀连SIS?

 

发表于 2022-8-16 11:18:23

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 en_1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

素午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们几年前是SIS和DCS共用一个电磁阀,SIS的DO和DCS的DO串联在一起用。现在用的双电磁阀了。

 

发表于 2022-8-16 11:25:38

回复

使用道具 举报

Superma_vWiXEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表从业者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人理解控制阀不应该作为切断阀使用,增加电磁阀实现联锁功能,联锁信号由SIS给出,调节信号由DCS给出。

 

发表于 2022-8-16 13:19:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

“SIL 1级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。”这句话应如何理解?


所谓共用时应确保安全仪表系统的动作优先,就是当SIS系统里该切断阀的联锁条件触发时,DCS系统里禁止控制阀开度开大或通过电磁阀联锁全开控制阀的操作。
只有经过系统安全风险分析(如LOPA等),对风险因素影响不大、要求不高的SIL 1级才不禁止这种 “共用”,通常规范里的用词为 “宜独立设置”,也就是不推荐这种 “共用”。

 

发表于 2022-8-16 15:01:04

回复

使用道具 举报

我的名片OMWODaDa_fengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是调节阀可以带个电磁阀,如果是切断阀可以两个电磁阀并联。

 

发表于 2022-8-30 15:28:21

回复

使用道具 举报

aoxuekuangkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
几年前我有个项目是这样做的:
阀门与雷达液位计在SIS中连锁(阀门与雷达均满足SIL1要求),当双法兰触发连锁 条件时,由DCS给SIS发出连锁请求(系统间连锁用硬线连接),由SIS动作阀门。SIS处可设置优先级,保证雷达液位计的连锁优先。

 

发表于 2022-9-1 10:45:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
nmgsbl + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

就像这样,我们根据客户要求装的两个电磁阀,一个进DCS,一个进SIS,串联。

 

发表于 2022-9-3 15:53:38

1e737824e58fd957cddcbd3f52659dd.webp
090c8b06b4b73598338cb85ea5abdf1.webp
回复

使用道具 举报

RenPromotionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
目前按照国家化工安全标准的拔高,SIS和DCS阀门不论SIL等级多少,都不应该共用检测元件和执行元件。

 

发表于 2022-9-8 08:16:10

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
就现在的情况来看,虽然没有规范要求必须独立分开,最好还是单独使用阀门最好。

 

发表于 2022-9-8 12:55:48

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229166 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197