可燃液体储罐,采用氮封。 能不能直接使用带阻火器的呼吸阀,排气时通过呼吸阀进入尾气系统。储罐上不装独立的泄氮阀。

image.png 图片是网上找到的

 

发表于 2022-6-4 11:19:19

【提示:直接搜索3350898可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

你算算哪个经济实惠

 

发表于 2022-6-4 14:14:09

点评

泄氮阀DN25的304材质的就要5000块,太贵了。一个单呼阀才打几百块,当然泄漏等级不一样,泄氮阀泄漏等级可以到6级,单呼阀4~5级,不过4~5级足够用了。  发表于 2022-6-5 22:15
回复

使用道具 举报

这样还重名楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

有没有规范要求必须上泄氮阀。

 

发表于 2022-6-4 15:46:43

点评

没有,也可以用分程调节、单呼阀都可以  详情 回复 发表于 2022-6-9 08:41
回复

使用道具 举报

可以的,就是氮气用量大了。调节阀进储罐,单呼阀排气进尾气处理。

 

发表于 2022-6-4 15:57:13

回复

使用道具 举报

新入职的才子们,立功心切,善于在现场上发现问题找毛病,,,,。
而不是从原理上及设计理念上虚心学*,,,,,。
以这种方式对待学*不可取,恕我直言。

 

发表于 2022-6-4 16:14:41

点评

对呢,不能随便看着上面就想着要去改造,而是应该先熟悉规范,看看哪些是强制规范,哪些是行业常规做法,事情没有弄明白之前,最好不要异想天开,别出心裁。  详情 回复 发表于 2022-6-8 09:43

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liang164973958VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可燃液体储罐,罐内液体是具有挥发性的,泄压阀泄放的气体会有可燃气存在,在安全上是不会管你,但是环保上得卡死你,泄压阀去向肯定是密闭回收的,正常状态下维持罐体微正压,不应使呼吸阀动作。

 

发表于 2022-6-5 15:39:41

回复

使用道具 举报

guxioaye | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照现在的环保要求,尾气里面含有少量有机物,应该不可以直接排大气,出气里面有机物含量低不能进火炬,只能进入尾气系统。但是这里呼吸阀和氮封阀的压力设计必须有一定压差,要不然氮气用量太大,成本高。

 

发表于 2022-6-5 22:21:30

回复

使用道具 举报

这是可以的,但是呼出的尾气必须密闭安全环保处理;另外该储罐需保持微正压,该呼吸阀至少每年校验一次。

 

发表于 2022-6-6 07:58:47

回复

使用道具 举报

《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第6.2.19条明确要求到:甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀;对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。

 

发表于 2022-6-6 08:16:39

image.png

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天不刮风11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有氮封的罐泄压人孔必须设置,仅呼吸阀排放速率不满足事故要求

 

发表于 2022-6-6 11:34:18

回复

使用道具 举报

WANGP_jPu6CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
参照9楼10楼

 

发表于 2022-6-7 22:14:51

回复

使用道具 举报

晨曦_IGZNHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lyudong 发表于 2022-6-6 08:16
《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第6.2.19条明确要求到:甲B、乙类液体的固定顶罐 ...

我也看到这条要求了,前一段整了个氮封带搅拌,然后呼吸阀带阻火器可以,但这个事故泄压就很让我疑惑,是跟呼吸阀配套?还是另外设置管口配备事故泄压设备?

 

发表于 2022-6-8 09:23:38

回复

使用道具 举报

xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8100255  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
CHANGBAISHI 发表于 2022-6-4 16:14
新入职的才子们,立功心切,善于在现场上发现问题找毛病,,,,。
而不是从原理上及设计理念上虚心学*, ...

对呢,不能随便看着上面就想着要去改造,而是应该先熟悉规范,看看哪些是强制规范,哪些是行业常规做法,事情没有弄明白之前,最好不要异想天开,别出心裁。

 

发表于 2022-6-8 09:43:35

回复

使用道具 举报

这样还重名 发表于 2022-6-4 15:46
有没有规范要求必须上泄氮阀。

没有,也可以用分程调节、单呼阀都可以

 

发表于 2022-6-9 08:41:04

回复

使用道具 举报

君逸天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加个泄压片就可以,不用加泄氮阀

 

发表于 2022-6-9 08:58:31

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124221 second(s), 90 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】