[资源] 热电阻测温计的故障分析及处理办法

[复制链接]
2.4K |0
阅读字号:
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

  工业热电阻的常见故障是工业热电阻断路和短路。一般断路更常见,这是因为热电阻丝较细所致。断路和短路是很容易判断的,可用万用表的“×1Ω”档,如测得的阻值小于R0,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可判定电阻体已断路。电阻体短路一般较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行吹干,加强绝缘即可。电阻体断路修理必须要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此以更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊接后要校验合格后才能使用。
  热电阻测温计在运行中常见故障及处理方法:
  1、故障现象:显示仪表指示值比实际值低或示值不稳
  可能原因:保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间脏污及热电阻短路(积水等)
  处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点,加强绝缘等
  2、故障现象:显示仪表指示无穷大
  可能原因:工业热电阻或引出线断路及接线端子松动
  处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点,加强绝缘等
  3、故障现象:显示仪表指示负值
  可能原因:显示仪表与热电阻接线有错,或热电阻有短路现象
  处理方法:改正接线,或找出短路处,加强绝缘
  4、故障现象:阻值与温度关系有变化
  可能原因:热电阻丝材料受腐蚀变质
  处理方法:更换电阻体(热电阻)

 

发表于 2022-4-7 17:01:20

【提示:直接搜索3320763可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054314 second(s), 30 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】