wx_海洋59246VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

 

发表于 2021-12-14 11:22:05



上一篇:仪表槽盒为啥要有跨接线
下一篇:压力容器上的安全附件

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
qy576100527 + 6 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_海洋59246 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--事故安全型在信号丢失时肯定得动作啊,不过反过来想,你这个点的等级够不够,是不是要设个三取二呢?-登录查看全文

 

发表于 2021-12-14 11:29:07

回复

使用道具 举报

3
姚老棍子VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--不太懂-登录查看全文

 

发表于 2021-12-14 11:33:39

点评

11  发表于 2022-1-12 08:31
回复

使用道具 举报

4
wx_ゞ恭嬉发财ゞ94175VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果信号丢失SIS系统肯定有所动作,如果恰巧是达到高高值,岂不是很危险-登录查看全文

 

发表于 2021-12-14 16:13:21

回复

使用道具 举报

5
hc张老师VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果不动作,那么设置的意义何在? 本身就是一个逻辑回路,无论信号真假,达到条件就触发联锁!-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 07:06:13

回复

使用道具 举报

6
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--myface 发表于 2021-12-14 11:29 事故安全型在信号丢失时肯定得动作啊,不过反过来想,你这个点的等级够不够,是不是要设个三取二呢? 是的,以前我的工作类型是电厂,信号冗余非常多,信号丢失是会联动设备,但是这 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 08:28:32

点评

要是SIS的,是要正经经过hazop/lopa分析的,才决定是取几个点或是一个点能确保达到SIL等级,相应的仪表也要能达到要求,而不是拍脑袋决定啊。不过电厂一般没SIS,就没这个过程了。但ESD之类的也类似啊。  详情 回复 发表于 2021-12-15 09:00
回复

使用道具 举报

7
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--姚老棍子 发表于 2021-12-14 11:33 不太懂 我也不是很懂,是搞硬件就地仪表维护的,软件部分也在学-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 08:29:30

回复

使用道具 举报

8
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wx_ゞ恭嬉发财ゞ94175 发表于 2021-12-14 16:13 如果信号丢失SIS系统肯定有所动作,如果恰巧是达到高高值,岂不是很危险 说的在理,但是我的意思,内部是哪个程序激活了信号丢失就触发,这个概念,工控设计的说,信 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 08:30:53

回复

使用道具 举报

9
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--hc张老师 发表于 2021-12-15 07:06 如果不动作,那么设置的意义何在? 本身就是一个逻辑回路,无论信号真假,达到条件就触发联锁! 是的,鉴于保护这个条件上,失去监视应该触发,但是我不明白的地方是,他触发是通 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 08:33:05

点评

输入信号应该可以设置的,就是丢失信号时通道上是个什么值,或者就需要改下程序的写法了  详情 回复 发表于 2021-12-15 09:03
回复

使用道具 举报

10
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wx_海洋59246 发表于 2021-12-15 08:28 是的,以前我的工作类型是电厂,信号冗余非常多,信号丢失是会联动设备,但是这边是反应釜,我看就取了这 ... 要是SIS的,是要正经经过hazop/lopa分析的,才决定是取几个点或 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 09:00:07

回复

使用道具 举报

11
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wx_海洋59246 发表于 2021-12-15 08:33 是的,鉴于保护这个条件上,失去监视应该触发,但是我不明白的地方是,他触发是通过哪一个信号输入触发的 ... 输入信号应该可以设置的,就是丢失信号时通道上是个什么值,或者 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 09:03:06

回复

使用道具 举报

12
iris。VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--看你的SIS模块,可以加入通道状态条件-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 10:36:24

回复

使用道具 举报

13
化工江湖VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--仪表信号丢失为什么要启动SIS联锁呢? 1,每个SIF回路的设置和等级是HAZOP和LOPA分析后给出的。每个SIF回路的各部分表决结构是根据PFD和每个组成部件SC搭建的。不是随便什么三取二,二取一。 2.  从逻辑上 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 11:04:09

点评

专业,正确  发表于 2021-12-17 16:55
受教了。很详细的解答!  发表于 2021-12-17 08:58
学习了,鼓掌  发表于 2021-12-16 08:37
回复

使用道具 举报

14
守望蓝天_oC068VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 守望蓝天_oC068 于 2021-12-15 11:17 编辑 GBT-50770里面规定应该按照故障安全型设计的。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 11:16:20

回复

使用道具 举报

15
仪表人212VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--信号丢失或者断线在软件里面是可以修改的,比如报高低限或者是按照预设值输出,你根据自己需要设置好这个信息然后再确定要不要启动联锁。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 11:22:28

回复

使用道具 举报

16
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--先理顺下思路 HAZOP/LOPA分析→确认保护层及等级→根据选型验算SIL→确认SIL结构(也可以根据GB50700判断) 从文件中可以判断,温度信号是1oo2,一般情况是用于SIL1(可靠性高,可用性差),既然是SIL1的为什么不做1o ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 11:24:51

点评

厉害了!!!  发表于 2021-12-20 21:53
回复

使用道具 举报

17
wangxineng | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--宁可信其有不可信其无,我们聚合釜设置两个压力信号,任何一个压力信号HH报警都会触发SIS,哪怕是仪表信号故障同样触发SIS。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 11:48:30

回复

使用道具 举报

18
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--严格意义讲你设置的还是有些问题的,首先是需要故障安全型设计,输入信号应该是1正常,0触发。 另外你关注的短路断路问题,SIS中有回路检测功能,可以直接设置故障输出。需要的话可以直接设置回路故障触发联锁报警。 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 12:49:33

回复

使用道具 举报

19
化工江湖VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--安全性和可用性是个模糊的概念,总的就是说三取二比二取一好,就是兼顾了安全性和可用性。 其实在确定了每个SIF回路的RRF之后,你去选传感器或其他部件,只要根据它的λ(可检、不可检、安全、不安全)值,搭建表决 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 14:29:01

回复

使用道具 举报

20
hxch150804VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--联锁的存在就是要保证安全,那么你在设置一个联锁时,首先要进行推理,如果一旦仪表信号断线或者短路,失去监视功能,那么对你的装置的影响是什么?是否有安全方面的问题,比如,你说的压力如果真的达到高高限了,是 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-15 16:13:15

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270942 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197