ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--从安全的角度来说,故障联锁是对的,但是是否都需要这么做,各个企业态度不一样,老大拍板,白字黑字签好,日后不扯皮。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-16 08:46:09

回复

使用道具 举报

22
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--myface 发表于 2021-12-15 09:00 要是SIS的,是要正经经过hazop/lopa分析的,才决定是取几个点或是一个点能确保达到SIL等级,相应的仪表也 ... 现在是从事精细化工仪表,维护工作,hazop和sil定级,就是SIL1,刚刚介 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-17 08:55:57

回复

使用道具 举报

23
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--myface 发表于 2021-12-15 09:03 输入信号应该可以设置的,就是丢失信号时通道上是个什么值,或者就需要改下程序的写法了 是的,可以保持丢失前的数值或者设置一个值 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-17 08:56:43

回复

使用道具 举报

24
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--iris。 发表于 2021-12-15 10:36 看你的SIS模块,可以加入通道状态条件 已经咨询了控制那边,这边答复的就是不做任何联锁,SIL1-登录查看全文

 

发表于 2021-12-17 08:58:00

回复

使用道具 举报

25
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--守望蓝天_oC068 发表于 2021-12-15 11:16 GBT-50770里面规定应该按照故障安全型设计的。 回来有空查查,现在设备不断进厂,有点忙-登录查看全文

 

发表于 2021-12-17 08:59:27

回复

使用道具 举报

26
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--仪表人212 发表于 2021-12-15 11:22 信号丢失或者断线在软件里面是可以修改的,比如报高低限或者是按照预设值输出,你根据自己需要设置好这个信 ... 是的,这边看的定义的是SIL1,不做任何动作,信号丢失的话 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-17 09:00:46

回复

使用道具 举报

27
mcrlmmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--只要是仪表信号故障,一班会判断为ERR,此时若SIS中没有判断ERR的模块,均导致联锁动作。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-17 15:13:22

回复

使用道具 举报

28
X111111VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【自控主管】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--一般SIL1的信号断线、短路,联锁不启动,要有报警;SIL2的信号断线、短路,联锁要启动。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-17 20:21:34

回复

使用道具 举报

29
一麻袋小狗VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--无论是条件还是结果,不触发输出1,触发输出0,连锁动作保护。信号丢失相当于输出0,必然触发连锁。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-21 10:33:20

回复

使用道具 举报

30
张杰_w1GDyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  【自控杂工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--SIS系统是负逻辑,你断线了你说连锁不连锁?肯定连锁啊。。-登录查看全文

 

发表于 2021-12-21 11:41:44

回复

使用道具 举报

31
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--电厂一般用的是ESD。GB/T50770-2013  的SIS是针对的石油化工工厂的。设计基本原则条文5.0.11说的是很清楚的。故障安全型-登录查看全文

 

发表于 2021-12-22 10:18:49

回复

使用道具 举报

32
耳朵眼VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--看是偏向安全,还是偏向稳定可靠的生产。 在缺少仪表的情况下,不可能即保了安全,又保了故障的包容。 总体上说还是缺少保护屏障,压力就集中在一块表,一个联锁上。 ...-登录查看全文

 

发表于 2021-12-31 14:50:06

回复

使用道具 举报

33
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--加一个延时以后再去触发器,可以防止信号误报,最好是再HH之前再加一个DCS的H值声光报警-登录查看全文

 

发表于 2022-1-5 13:41:06

回复

使用道具 举报

34
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--zc7993646 发表于 2022-1-5 13:41 加一个延时以后再去触发器,可以防止信号误报,最好是再HH之前再加一个DCS的H值声光报警 收到,这个也得看设计的吧,后来问了没有这个需求,控制系统方面还不归我管,我也只是抱着 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-5 15:45:37

回复

使用道具 举报

35
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--耳朵眼 发表于 2021-12-31 14:50 看是偏向安全,还是偏向稳定可靠的生产。 在缺少仪表的情况下,不可能即保了安全,又保了故障的包容。 总 ... 还是选择了包生产 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-5 15:46:59

回复

使用道具 举报

36
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--张杰_w1GDy 发表于 2021-12-21 11:41 SIS系统是负逻辑,你断线了你说连锁不连锁?肯定连锁啊。。 收到了。后来特地搜索了一下关于负逻辑的知识,控制方面我是小白 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-5 15:47:59

回复

使用道具 举报

37
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--会导致联锁执行,如果不执行则保护丢失,SIS本身就应考虑元器件故障,以安全为前提。 另外,SIS一般采用多重冗余结构以提高系统的硬件故障裕度,单一故障不会导致SIS安全功能丧失。 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-6 17:17:23

回复

使用道具 举报

38
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--wx_海洋59246 发表于 2022-1-5 15:45 收到,这个也得看设计的吧,后来问了没有这个需求,控制系统方面还不归我管,我也只是抱着学习的心态了解 ... 相互学习吧 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-7 11:23:56

回复

使用道具 举报

39
为什么不Ban猛犸VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP香港特别行政区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--wx_海洋59246 发表于 2021-12-15 08:30 说的在理,但是我的意思,内部是哪个程序激活了信号丢失就触发,这个概念,工控设计的说,信号丢失不会触 ... 这个一般在软件组态的时候有选项,故障时联锁还是故障时不联锁, ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-9 19:31:11

回复

使用道具 举报

40
wx_海洋59246楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--为什么不Ban猛犸 发表于 2022-1-9 19:31 这个一般在软件组态的时候有选项,故障时联锁还是故障时不联锁,还是保持默认值利用故障前的信号进行联锁 ... 是的,自控系统工程师也说过 ...-登录查看全文

 

发表于 2022-1-10 09:34:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137738 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197