废水热裂解压差联锁问题———泵出口与反应器直间有2个压差变送器PDI-172040、PDI-172041,当任何压力>0.5Mpa,联锁关闭HVK-172020、HVK-172030。工艺条件控制压力在10Mpa,温度300摄氏度。
现在联锁值是0.5Mpa,从工艺上分析,压差变送器高压侧是安装在HVK-172020侧,还是HVK-172030侧?

老外来了一趟,当时没问。我本以为,仪表把压差变送器高压侧安装在HVK-172030侧,但现场实际是高压侧是安装在HVK-172020侧。

 

发表于 2021-10-16 15:29:50

360截图20211016151333255.webp

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索3261416可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1。工作流向:泵----反应器
2.   设置PDZoo 目的是:防止反应器超压导致反串回泵。
3。PDT 高/低压口的设置,常规应该和正常流向一致(上游/下游), PDT连锁值应该是低值,低了,说明反应器压力升高了。

(但是,PD+++表示高报警, 高口应该接到反应器侧)

 

发表于 2021-10-17 00:02:07

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058840 second(s), 44 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】