[求助] 请问DCS控制电机启停,用几个DO? [帖子3260224]

[复制链接]
已绑定手机
累计签到:25 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 16:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流,与近500万专业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位老师,请问DCS控制电机启停,用几个DO?用一个的话,就是DCS持续输出24v电压给继电器,此时电机启动,然后DCS给继电器断电,电机停止。2个输出就是一个DO是常闭点,一个是常开点,分别控制停、启。请问那种方式好?




上一篇:管道劈角
下一篇:膨胀节

 

声明:当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
累计签到:470 天
连续签到:9 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个要根据电机实际控制回路来,dcs配合电气

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

点评

谢谢您,我就是做电气的,我觉得这两种都行,所以来问问。  详情 回复 发表于 7 天前

 

当前内容由会员 lixing419 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:798 天
连续签到:2 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
从原理上来说都可以实现,但我见到的基本上都是两点控制的,自保回路做在电气回路里

点评

好的,谢谢您  详情 回复 发表于 7 天前

 

当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:25 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
lixing419 发表于 2021-10-12 08:22
这个要根据电机实际控制回路来,dcs配合电气

谢谢您,我就是做电气的,我觉得这两种都行,所以来问问。

 

当前内容由会员 周云卿 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:25 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
myface 发表于 2021-10-12 09:03
从原理上来说都可以实现,但我见到的基本上都是两点控制的,自保回路做在电气回路里

好的,谢谢您

 

当前内容由会员 周云卿 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:84 天
连续签到:5 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
看看控制的泵是高压还是低压泵;低压的泵,DCS控制回路继电器闭合,控制电气的接触器吸合,一般情况下是允许一直控制;高压的泵,不允许控制点一直闭合接触器的控制,一般是脉冲点,所以高压的必须要用两个点,而且要加隔离继电器。

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 7 天前

 

当前内容由会员 初心_E8JnK 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:25 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
初心_E8JnK 发表于 2021-10-12 12:27
看看控制的泵是高压还是低压泵;低压的泵,DCS控制回路继电器闭合,控制电气的接触器吸合,一般情况下是允 ...

谢谢!

 

当前内容由会员 周云卿 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:169 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 7 天前 来自手机版 | 显示全部楼层
一般用两个DO点,分别控制启停,而且用脉冲信号。还得看是高压电机还是低压电机,这个需要根据电气专业的控制原理和设计原则,来定DCS输出信号类型。至于送出脉冲信号后,电机的启停,由电气专业侧来实现。

 

当前内容由会员 樱花舞动 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

尚未签到

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 6 天前 来自手机版 | 显示全部楼层
如果你的电机需要预先润滑,那就必须单点控制,不允许分开。以免油泵停止而电机停止信号线出现故障无法发出停止信号。

 

当前内容由会员 如茶 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:25 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
谢谢大家

 

当前内容由会员 周云卿 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:343 天
连续签到:3 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 前天 08:27 | 显示全部楼层
选用2个DO吧,设备发生异常停机时排查故障的范围会减少一点,另外电子元件常得电本身就是加了一道隐患,所以降低设备异常停机才是设计的根本

 

当前内容由会员 Gern 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:14 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 昨天 16:37 | 显示全部楼层
看设备随机资料吧   尤其是接线图  

 

当前内容由会员 lab8584 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-10-19 20:45   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.347367 second(s), 168 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197