[求助] DCS端测设备电流 [帖子3252616]

[复制链接]
已绑定手机
累计签到:66 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-7 16:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流,与近500万专业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,测的是风机或搅拌机的电流,用的是30/5的互感器,通过变送器转成4-20MA,量程30A。两套仪表测出的数据不相同,后更换一互感器后,数据也不与前两者一致,求高人指点一下,怎么个计算或设置方法?




上一篇:真空表和真空零点请教
下一篇:新人求教什么是“控制系统排卡表”

 

声明:当前内容由会员用户名 80372571 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
累计签到:460 天
连续签到:5 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-8 08:44:03 | 显示全部楼层
DCS 组态量程一致。  变送器一样 。除非电流不一样

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 wwwoop 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:66 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
 楼主| 发表于 2021-9-9 08:07:39 | 显示全部楼层
wwwoop 发表于 2021-9-8 08:44
DCS 组态量程一致。  变送器一样 。除非电流不一样

同一根电缆上的,量程肯定一样。基本操作不会有问题,变送器不动,结果就是不一样!

 

当前内容由会员 80372571 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:816 天
连续签到:6 天

自控仪表 成员

炼化薪资待遇分享群 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-9 08:46:05 | 显示全部楼层
互感器也有量程范围的,比如0-50A,对应4-20mA或0-5V,这些选择的都没有问题,也与DCS端量程设置一致的话不应该出现不一致的情况

点评

从一次测量元件开始说,CT用的30/5的,就是说,电流最大量程30A,互感器对应输出5A,零电流时输出的应该是0A,这在看你的电流变送器,是否输入0-5A,对应量程为0-30A,输出4-20mA,l再有就是DCS的量程是否为0-30A,就  详情 回复 发表于 2021-9-15 14:05

 

当前内容由会员 sdlyml 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:104 天
连续签到:2 天

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-15 14:05:41 | 显示全部楼层
sdlyml 发表于 2021-9-9 08:46
互感器也有量程范围的,比如0-50A,对应4-20mA或0-5V,这些选择的都没有问题,也与DCS端量程设置一致的话不 ...

从一次测量元件开始说,CT用的30/5的,就是说,电流最大量程30A,互感器对应输出5A,零电流时输出的应该是0A,这在看你的电流变送器,是否输入0-5A,对应量程为0-30A,输出4-20mA,l再有就是DCS的量程是否为0-30A,就是这么一一对应的

 

当前内容由会员 hxch150804 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:20 天
连续签到:8 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-15 15:45:49 | 显示全部楼层
建议你测量一下输出4-20mA电流与电流表指示是否一致,正常来说如果量程对应,DCS输入信号没有问题的话不应该存在这种问题,所以建议你测一下才好判断是什么原因

 

当前内容由会员 暮看^O^花落 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:788 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-9-15 17:24:53 | 显示全部楼层
应该是变送器的输出4-20mA跟他的输入0-5A并不对应吧。列下具体的数据看看,也许就能看出来量程是差在哪了。

 

当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们   -   隐私协议     -   网站声明    -   投放广告    -   企业会员    -     个人会员 -   管理统计

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-9-28 22:25   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.289342 second(s), 121 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197