请教一下,气源管用无缝管吗?我们材料用304

 

发表于 2021-9-2 09:40:51

【提示:直接搜索3251574可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有缝无缝都可以

 

发表于 2021-9-2 10:05:42

回复

使用道具 举报

王玉_H7Lt1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
材料是一方面,再就是管子的标准一般小口径(DN25)以下的气源管线采用Tube管,对管子的表面光洁度有较高要求,使用卡套接头连接;超过1寸的管线可以用pipe管,使用活接头。

 

发表于 2021-9-2 15:14:32

回复

使用道具 举报

口径12毫米以下,TUBE管,卡套连接‘’口径20毫米以上,PIPE管路。都是无缝的管材,PN10压力等级。

 

发表于 2021-9-2 15:33:53

回复

使用道具 举报

用气量不大的设备(调节阀、开关阀等)用ф6*1 、ф8*1 、 ф10*1  不锈钢304材质的。分支气源管路DN15 DN20 DN25的用镀锌无缝管材。主气源管路有不锈钢的。

 

发表于 2021-9-2 15:50:53

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
fanjianmin001 发表于 2021-9-2 15:50
用气量不大的设备(调节阀、开关阀等)用ф6*1 、ф8*1 、 ф10*1  不锈钢304材质的。分支气源管路DN15 DN2 ...

为什么分这么细?我都写的304,没有写无缝管要求,我想这个应该是为了满足耐压的,所以想只要满足压力是不是都可以

 

发表于 2021-9-3 07:12:36

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
white-cg 发表于 2021-9-2 15:33
口径12毫米以下,TUBE管,卡套连接‘’口径20毫米以上,PIPE管路。都是无缝的管材,PN10压力等级。

无缝管是为了满足压力吗

 

发表于 2021-9-3 07:13:18

回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-3 07:13:59

回复

使用道具 举报

这个是施工经验还是有哪里能查到要求

 

发表于 2021-9-3 07:14:34

回复

使用道具 举报

工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-9-2 10:05
有缝无缝都可以

我查的是化工的规范,没有无缝和有缝要求

 

发表于 2021-9-3 07:15:40

回复

使用道具 举报

sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
微信截图_20210903080054.webp

 

发表于 2021-9-3 08:02:19

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这问题问的,都304了哪来的有缝呢!

 

发表于 2021-9-3 15:22:02

点评

304有焊接钢管啊  详情 回复 发表于 2021-9-3 17:19
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2021-9-3 15:22
你这问题问的,都304了哪来的有缝呢!

304有焊接钢管啊

 

发表于 2021-9-3 17:19:53

回复

使用道具 举报

也有用尼龙管的,感觉管子本身泄露没有,除非接头。

 

发表于 2021-9-4 07:51:11

回复

使用道具 举报

eaglejhwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个其实还是钱的问题啊,有些业主用镀锌管,也没问题,有钱的话用304的

 

发表于 2021-9-9 14:44:01

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096657 second(s), 62 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】