想请教一下,现在化工行业设计规范里有没有具体说明说明样的情况调节阀必须带反馈?

 

发表于 2021-6-22 10:28:56

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索3233786可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Corlissa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好像是没有严格规定的。但阀位反馈都没有,不觉得太危险了吗?

 

发表于 2021-6-22 10:52:54

回复

使用道具 举报

刘一84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不晓得有没有规定 用的调节阀都有

 

发表于 2021-6-22 19:15:22

回复

使用道具 举报

lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好像没有,以前机械定位器没有反馈,现在智能定位器有就上了,感觉用处不大,从被调量上(液位、温度、流量等)就能看出阀有没有动作。

 

发表于 2021-6-23 15:25:53

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在中某化工作过10年,也没见几个调节阀带反馈的。楼上说危险,我只能呵呵,看调节目标就知道阀门是否正常。

 

发表于 2021-6-24 09:52:21

回复

使用道具 举报

咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般看业主要求,没特别要求的都不带,直接通过观察被控量就行,不用管阀开多大。而且这个一般是工艺跟业主确定的,如果需要会在PID工艺流程图中体现,仪表专业根据PID流程图的功能块判断是否要定位器带阀位反馈或者加限位开关或者两者都要或者都不需要。

 

发表于 2021-6-24 16:44:36

回复

使用道具 举报

咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
  终身会员:HC8102712  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在的智能定位器,大部分通过hart协议可以把4-20mA的阀位开度信号引到DCS系统中。

 

发表于 2021-6-24 20:43:56

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个是工艺(安全)专业的要求,不是仪表提出的,也没有规范所要求。
因为现在的定位器大多是智能型,内置阀位检测模块,阀位可以通过HART通讯获得,或者单独输出4-20 mA反馈信号。
用过一次单独的阀位反馈变送器,那是丙烯精馏塔再沸器的加热蒸气阀,如果全开会导致塔顶火炬排量巨大(超过火炬的设计值)。
那时候也没有体系化的SIL 评估,按照当时的设计指导“监视蒸汽阀的开度”作为预防手段,设置了单独的阀位反馈变送器。

 

发表于 2021-6-27 20:49:44

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161429 second(s), 58 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】