个人觉得MNS柜安全性较高,但对配电柜的制作工艺、结构、机构要求较高,很多高仿的柜子不便于操作。GGD看着清晰,但柜子很难有多回路

 

发表于 2023-12-3 19:56:55

回复

使用道具 举报

周纪平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
MNS柜不管是运行还是维护,比GGD安全可靠,但每台MNS柜回路数少,占地大,投入大,条件允许强力建议用MNS柜

 

发表于 2023-12-6 08:39:50

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

sp84531617VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
如果变频控制回路多只能用GGD柜会好点,如果全是继电控制回路可以选择MNS。

 

发表于 2023-12-7 14:30:13

回复

使用道具 举报

阿白_ugUmKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
学x i一下

 