依据AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》(2008年1月1日实施)第七节规定:危险场所使用的电气应进行初始检查和定期检查。检查需委托具有防爆专业资质的检验检测机构进行,时间间隔一般不超过3年。企业应当根据检查结果及时采取整改措施,并将检查报告和整改情况向安全生产监督管理部门备案。

首先,这属于安全规范,不属于法律法规,不具有强制性,也就是说使用中的防爆电气定期检测不是强制性的。

但是,作为跟生命财产安全息息相关的防爆电气设备,稍微不慎,就有可能引发严重的灾难。因此,这也是各个地区的安全生产部门密切关注的。

一般来说,作为使用方,为了安全生产,也是必须定期对这类场所进行安全检测,以确保生命财产的安全。

因为,实际很多情况是,所谓的防爆电器并没有防爆合格证或者防爆合格证过期、造假等,铭牌跟防爆合格证不一致,防爆型式选型不符合、气体防爆电器设备和粉尘防爆电器设备混用,防爆电器安装的布线不当,线路不接地,在隔爆外壳上打孔、安装按钮引起防爆失爆,防爆电器长期受腐蚀、高温、激烈振动等。

对在使用中的防爆电器进行防爆现场检查,不仅仅是安全生产部门的要求,更是企业对自身的生命、财产安全的重视。

企业申请现场防爆电气检测的流程
1、企业提供防爆现场的面积和防爆电气产品数量给我们评估报价。
2、正式签订合作协议,企业提供防爆现场的详细资料
3、进行现场防爆检查企业需提供以下资料:
(1)防爆现场场所的面积;
(2)爆炸危险区域划分图;
(3)相应危险区域内的爆炸性危险物质的名称及其安全数据表(MSDS)
(4)在用防爆电气产品清单,包括按安装区域和位号等信息
(5)各防爆电气产品的防爆合格证复印件
(6)有关防爆电气设备特殊使用条件的说明性文件
(7)本质安全系统描述性技术文件
(8)有关安装质量的相关资料
4、工程师到现场对防爆电气产品进行检查,对不符合项出具整改意见
5、企业按照整改意见在预定周期内配合整改
6、工程师再次现场评估,评估合格后出具现场检查报告
7、企业提供最终检查报告给当地的安监部门备案。



评分

1

查看全部评分





上一篇:化工项目建设具体流程
下一篇:防爆电气检测需要定期检测吗?依据是什么?

声明:当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:630 天
连续签到:83 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-11 14:11:28 | 显示全部楼层
感谢分享

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

声明:当前内容由会员 wjl7212 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:86 天
连续签到:5 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-12 09:36:34 | 显示全部楼层

相互交流,多多指教

声明:当前内容由会员 中诺服务窗口08 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:2029 天
连续签到:6 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2021-1-13 12:14:55 | 显示全部楼层
一楼的这位海友,我来吐槽一下啦!
关于“首先,这属于安全规范,不属于法律法规,不具有强制性,也就是说使用中的防爆电气定期检测不是强制性的”的观点不敢苟同啊!
第一、规范《AQ 3009-2007 危险场所电气安全防爆规范》作为中华人民共和国的行业标准,规范前言明确指出其中第4章、第5章、第6章和第7章为强制性的,必须严格执行。所以说,类似的安全规范,也属于法律法规的一部分,强制性的必须严格执行!
第二、根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则 (应急〔2019〕78号)》,爆炸危险区域内的电气设备应符合GB 50058 要求、爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求,所有防爆区防爆电仪设备的防爆隐患均属于重大安全隐患(黑体字),其中第6特殊条款,“6.1 依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,企业存在重大隐患的,必须立即排除,排除前或排除过程中无法保证安全的,属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。”
通常一般危化品企业,相关电仪专业维护人员,没有专业的防爆电气检测资质和相应的技术素养,每三年的定期专业检测是必须的!

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 qhwangyz 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:86 天
连续签到:5 天
我的化工日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2021-1-14 11:31:11 | 显示全部楼层
qhwangyz 发表于 2021-1-13 12:14
一楼的这位海友,我来吐槽一下啦!
关于“首先,这属于安全规范,不属于法律法规,不具有强制性,也就是说 ...

学习了

声明:当前内容由会员 中诺服务窗口08 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

化海川流平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

广告商务: 18840911640 周经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

网站客服: 17615162310 王经理(微信同号)   点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066  电子邮箱 service@hcbbs.com

化海川流-海川化工论坛   数据统计     本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师
GMT+8, 2021-1-22 11:24 ,0.568722 second(s), 88 queries , Redis On.

 

化海川流(hcbbs.com) Copyright By   

辽公网安备21100302203002号   辽ICP备17009251号   辽B2-20170197

快速回复 返回顶部 返回列表