我们去企业里面检查,危化品企业的电器外壳都需要接地,比如说仪表盒外壳,电机外壳等等,这样的接地到底是为了什么?有没有高手来解答下呀?我比较有疑问啊,电气设备外壳接地主要是用在IT系统中,即中性点不接地的电气系统中,也就是所谓的三相三线制的用电系统中。电气设备的外壳接保护零线(也就是PE线或者PEN线)是用在TN系统中,即中性点接地的电气系统中,也就是所谓的三相四线制或者三相五线制的用电系统中。在TN系统中用的是保护接零,配合熔断器使用,这样的话,短路电流比较大,熔断器一断电就安全了。如果在TN系统中有的设备保护接零,有的采用保护接地的话,一旦有设备外壳漏电,其他的设备就有了带电的风险。所以,问题就来了,危化品企业金属外壳的接地到底是为了什么?有没有高手解答下,谢谢。

 

发表于 2021-1-6 17:04:14

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

防止漏电危害

 

发表于 2021-1-7 02:26:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分,均应按现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的要求设置接地装置。

 

发表于 2021-1-7 08:18:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
保护接地。

 

发表于 2021-1-7 11:06:31

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼主提的这个问题的确应引起关注,目前地面企业多数为TN-C或者TN-C-S系统,很少有TN-S系统,零、地保护混接的现象很普遍,而且接线很不规范,树状布线边拉边接,加剧了相间不平衡,从触电风险防范来讲,地线可能带电是非常危险的,再者,从防爆角度来讲,地线存在对地电压,一旦有虚接或者有外力拉断是可能打火的,也是非常危险的。
造成目前这种现象的原因主要有两方面原因:
1.外部检查,不管是评价过程,还是专家检查,很关注接地,但又不懂电,只要没看到接地线就让改,破坏了以前系统的整体性;
2.多数企业,从成本考虑,没有技术特别过硬的电工,而检查的时候,让电工跟着听的更少,电工没办法,只能按更不懂电的管生产和管安全的反馈,把地线补上完事。
这个问题真的是很普遍,应得到重视。

 

发表于 2021-1-7 11:29:58

点评

在设备外壳同时接地接零方可确保安全,这样的话,也满足了零线重复接地的要求。  详情 回复 发表于 2021-1-7 14:08

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mm280054599 发表于 2021-1-7 11:29
楼主提的这个问题的确应引起关注,目前地面企业多数为TN-C或者TN-C-S系统,很少有TN-S系统,零、地保护混接 ...

在设备外壳同时接地接零方可确保安全,这样的话,也满足了零线重复接地的要求。

 

发表于 2021-1-7 14:08:52

回复

使用道具 举报

Agcl_GXATBVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 Agcl_GXATB 于 2021-1-8 17:40 编辑

外壳接地主要用于变压器中性点不接地的防漏电。现在化工厂都要求三相五线制,再每个设备重复接地,真的没心要。工地上临时用电都没要求,每台设备重复接地。

 

发表于 2021-1-8 17:34:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
爆炸危险场所已使用三相五线的电缆:接线盒内接零又接地。电机壳体外还需接地(重复接地)吗?
如不接,根据:
GB50170-2018  旋转电机施工及验收规范
5.1.1 电机必须有明显可靠的接地。(强制条款)
对此,又该作何解释?

 

发表于 2021-1-9 16:42:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
另根据:GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范  
5.5.3 爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定:
2、在爆炸危险环境内,设备的外露可导电部分应可靠接地。
理解此条文关键在“可靠”两字。
如只在接线盒内接地,日常如何进行“可靠性”检查?
本人认为:在爆炸性环境内的电机外壳还是应进行外接地(重复接地)。

 

发表于 2021-1-9 16:53:05

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sjwsjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【海川文化参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
防爆区域电机外壳需要接地,防止异常情况下金属外壳带电

 

发表于 2021-2-14 15:03:50

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhh6426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  【安全评价师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dapao135 发表于 2021-1-9 16:53
另根据:GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范  
5.5.3 爆炸性环境内设备的保护接地应符合下列规定 ...

同意你的意见!

 

发表于 2021-6-2 12:13:06

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

win0dyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2016第3.0.4条:
电气装置的下列金属部分,均必须接地:
1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。
2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。
3 箱式变电站的金属箱体。
4 互感器的二次绕组。
5 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台的金属框架和底座。
6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽层。
7 电缆桥架、支架和井架。
8 变电站(换流站)构、支架。
9 装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔。
10 配电装置的金属遮栏。
11 电热设备的金属外壳。

 

发表于 2021-6-4 08:34:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231755 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197