[讨论] 10KV高压开关柜能否用在6KV系统中,需做哪些改动。

[复制链接]
4.3K |7
阅读字号:
弹剑问天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问大家一下,一套完整的供电系统,110KV降至10KV,包含变压器、GIS、高压开关柜等,如搬迁至其它项目使用,但那个项目进线是35KV,出线是6KV,请问下大家:1、10KV高压开关柜能否用在6KV的系统中,需做哪些改动。2、想问下110KV变10KV的变压器,能否改造成35KV变10KV的变压器,自我感觉不太靠谱,有懂的高手请指点一下,从技术、经济、安全上指点指点。

 

发表于 2020-12-24 10:49:26

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 8

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 弹剑问天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
电压等级不一样,所以元器件的耐压等级,电流等级都不一样,直接做过一套吧。

 

发表于 2020-12-24 16:14:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

啊哈,这位海友这个问题比较复杂,牵涉问题比较多!为什么供电系统发生变化,高压柜还要利旧呢?
首先,原有系统是110KV/10KV,系统的阻抗和短路容量都与新的35KV/6KV系统发生了根本变化。新的系统,高压开关的短路容量(遮断电流变化),同时开关额定容量也发生了变化,所以说你的问题,没有人能够准确回复你啊!是否能够利旧,需要对新的配电系统重新设计计算后方可确定。若是,原有的中压配电柜数量不多,则强烈建议设计选用新的中压柜吧!

 

发表于 2020-12-25 08:11:21

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 8

查看全部评分

回复

使用道具 举报

中学大力大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
改造后是可行的:1)10kV高压柜用在6kV系统中,主要的改动是更新电流互感器;2)原变压器是110/10kV,变压器的变比与35/10不一致,将原变压器送到原厂改造适合的变比,是靠谱的方法。

 

发表于 2020-12-25 12:25:46

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

中学大力大 发表于 2020-12-25 12:25
改造后是可行的:1)10kV高压柜用在6kV系统中,主要的改动是更新电流互感器;2)原变压器是110/10kV,变压器的变比与35/10不一致,将原变压器送到原厂改造适合的变比,是靠谱的方法。
比较专业,说到根本上去了

 

发表于 2020-12-26 22:30:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
中学大力大 发表于 2020-12-25 12:25
改造后是可行的:1)10kV高压柜用在6kV系统中,主要的改动是更新电流互感器;2)原变压器是110/10kV,变压 ...

学习了,

 

发表于 2021-1-4 08:39:06

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

中学大力大 发表于 2020-12-25 12:25
改造后是可行的:1)10kV高压柜用在6kV系统中,主要的改动是更新电流互感器;2)原变压器是110/10kV,变压 ...

3楼是对的。高压柜能否利旧,还得看原有开关柜的短路耐受能力和断路器短路开断能力及额定电流是否满足6kV系统的要求。因为同样功率情况下,6kV的电流比10kV要大不少。

如果开关柜的短路能力能够满足要求,10kV开关柜是可以用在6kV系统中的。需要更换的不仅仅是电流互感器,电压互感器也得更换。

 

发表于 2021-1-11 11:19:38

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
10用到6当然可以讨论了。短路电流够了改改CT就行

 

发表于 2023-7-31 09:32:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.200960 second(s), 84 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197