[求助] 接地线材料问题

[复制链接]
3K |10
阅读字号:
wx_大海97055VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 渝琴 于 2021-1-30 12:35 编辑

接地扁铁可以使用不锈钢材质吗

 

发表于 2020-12-3 21:18:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wx_大海97055 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
接地规范要求的是镀锌圆钢或者扁钢,我觉得要是用不锈钢能够焊接牢固满足搭接面积应该没有问题

 

发表于 2020-12-4 08:02:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

可以!!

 

发表于 2020-12-4 08:20:44

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_大海97055楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢各位

 

发表于 2020-12-4 10:27:12

点评

价格贵,投资费用高,设计院不会这么设计,还是按照规范来  详情 回复 发表于 2020-12-4 11:04
回复

使用道具 举报

舍得花钱可以用不锈钢的,截面积达到要求即可!

 

发表于 2020-12-4 11:03:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报


价格贵,投资费用高,设计院不会这么设计,还是按照规范来

 

发表于 2020-12-4 11:04:33

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
渝琴 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_大海97055楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
对导电性有影响吗

 

发表于 2020-12-4 11:15:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 濠梁知乐 于 2020-12-4 17:57 编辑

不锈钢与碳钢扁钢导电性能差不多,有钱就用不锈钢。
扁钢与接地体连接处,不少于两个焊接点。异种材料焊接,宜采用热熔焊。
碳钢扁钢接地施工完成后,涂沥青防腐。

 

发表于 2020-12-4 17:55:33

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 8

查看全部评分

回复

使用道具 举报

风满楼被抢注VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不锈钢接地体可以,以规范要求的截面积尺寸和接地电阻作为考核要点。阻值满足要求就没问题。

 

发表于 2020-12-4 18:59:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)   
这个我前两天也看过,也正想探讨呢,在电气接地规范中要求必须使用镀锌的,在防雷接地可以使用不绣钢的,所以不能统一讨论,不知道为什么电气不能使用不绣钢,是不是因为导电性级差呢

 

发表于 2020-12-10 16:01:14

点评

也许是以前标准制定的时候,两种材料价格差别大,而且不锈钢还不容易获得罢。 另外,现在不是都要求依法依规嘛,许多人对照标准去衡量对错。但是也忽略了有的规范也明确表示,不低于某种要求指标即可,鼓励选用更好  详情 回复 发表于 2021-1-30 12:43

评分

参与人数 2财富 +16 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 6

查看全部评分

回复

使用道具 举报

渝琴VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2020-12-10 16:01
这个我前两天也看过,也正想探讨呢,在电气接地规范中要求必须使用镀锌的,在防雷接地可以使用不绣钢的,所 ...

也许是以前标准制定的时候,两种材料价格差别大,而且不锈钢还不容易获得罢。
另外,现在不是都要求依法依规嘛,许多人对照标准去衡量对错。但是也忽略了有的规范也明确表示,不低于某种要求指标即可,鼓励选用更好的替代材料

 

发表于 2021-1-30 12:43:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.262832 second(s), 99 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197