讨论题:

315、1151GP压力变送器的测量范围原为0100KPa,现零位迁移100%。则:
2.仪表的量程是多少?(有正确的计算过程或详细说明另外加分)

 

发表于 2020-12-3 07:42:44

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

仪表量程为100KPA~200KPA

 

发表于 2020-12-3 07:51:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

100~200KPa

 

发表于 2020-12-3 08:01:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
整体增加100KPA,所以仪表量程为100KPA~200KPA

 

发表于 2020-12-3 08:24:27

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
100~200KPa

 

发表于 2020-12-3 08:25:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

量程没有变化

 

发表于 2020-12-3 08:31:57

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在整体增加100KPA,所以仪表量程为100KPA~200KPA

 

发表于 2020-12-3 08:57:03

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表的量程是100KPa。
解析:仪表的原测量范围为0~100KPa,现零位迁移为100%,则仪表的量程是200- 100=100KPa。

 

发表于 2020-12-3 08:58:21

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

陆现伟VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
大家注意审题呀,题目说的是量程,不是范围。
仪表的量程是100KPa。范围的话当然就是100~200KPa了。
答,仪表的原测量范围为0~100KPa,现零位迁移为100%,则仪表的量程是200- 100=100KPa。

 

发表于 2020-12-3 09:35:02

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 专业!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在整体增加100KPA,所以仪表量程为100KPA~200KPA

 

发表于 2020-12-3 10:13:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表的量程是100KPa。 解析:仪表的原测量范围为0~100KPa,现零位迁移为100%,则仪表的量程是200- 100=100KPa。

 

发表于 2020-12-3 11:48:00

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

量程没有变化

 

发表于 2020-12-3 11:53:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
迁移不影响仪表的量程,量程为100kPa;
仪表的测量范围为0~100kPa,100%零点企业后测量范围为100kPa~200kPa,迁移前量程=100-0=100kPa,迁移后量程=200-100=100kPa,量程不变。

 

发表于 2020-12-3 11:58:49

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
100kp不变,100-200kp

 

发表于 2020-12-3 12:05:38

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 请注意单位是kPa

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
100Kpa

 

发表于 2020-12-3 14:24:37

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
直接加上,100KPA~200KPA

 

发表于 2020-12-3 18:55:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
100KPa

 

发表于 2020-12-3 21:02:44

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
量程不变

 

发表于 2020-12-3 21:57:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1151GP压力变送器的测量范围原为0~100KPa,现零位迁移100%。
仪表的量程没有变化,还是100KPa。
因为原来量程为100-0=100KPa,迁移后量程为200-100=100KPa。

 

发表于 2020-12-4 10:12:31

回复

使用道具 举报

ahhy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
迁移不改变仪表量程,所以迁移后量程和迁移前量程一样 100KPa

 

发表于 2020-12-4 15:08:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130584 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197