根据《低压配电设计规范》GB50054-2011要求,低压配电系统有IT系统、TT系统、TN系统三种接地形式。本帖这三种接地系统的接地故障电流计算公式、接地故障电流计算方法和相应保护电器选择。
接地故障电流yunrun.com.cn/tech/3455.html
1、TN接地系统接地故障电流计算与分析
TN系统在用电端发生接地故障(以下统称故障)时的等效电路图如图1所示。

图1 TN系统故障时等效电路图

说明:Rph为相导体电阻,mΩ;Xph为相导体电抗,mΩ;RPE为PE导体电阻,mΩ;XPE为PE导体电抗,mΩ;RB为变压器中性点接地电阻,mΩ;Rs为变压器低压侧内电阻,mΩ;Xs为变压器低压侧内电抗,mΩ;Id为接地故障电流(交流方均根值),以下统称故障电流,kA。

TN系统接地故障电流(Id)按以下计算

    .............................公式1
公式1中:Unom为相导体对地标称电压,V;Rph•p为相保回路电阻,mΩ;Xph•p为相保回路电抗,mΩ;
为故障回路电阻、为故障回路电抗,包括高压侧系统阻抗(归算到低压侧)及变压器、低压母线、低压线路相保电阻之和、电抗之和,mΩ。

当TN系统故障点离电源点(变压器)距离较长,且PE导体和相导体共处于电缆内或穿于同一导管、线槽内时,可认为Xph•p远小于Rph•p,可以忽略Xph•p,并且忽略变压器低压侧内阻,TN系统接地故障电流计算公式1可简化为公式2:
   ..........................公式2
应指出:
①当TN系统的线路截面积大(如相导体截面积在120mm2及以上)时,其电阻值较小,忽略电抗(X ph•p)将导致较大误差。相导体截面积为 120mm2(PE导体为70mm2)时,忽略电抗,使Id增大了3%-4%;相导体截面积为150mm2时,Id增大了5%-6%;相导体截面积为185mm2时,Id增大了7%-8%。为此,我国电气专家任元会建议对截面积为120mm2及以上的相导体,按公式计算的1d值乘以0.96-0.92的修正系数。
②当TN系统故障点离变压器距离很小(发生的概率很小),变压器容量小,线路截面积大时,忽略变压器阻抗将导致很大误差,不能用简化公式简化计算,应按公式计算,必须计入变压器阻抗。当故障点离变压器距离较短(如几十米)时,可按公式计算,但应乘以必要的修正系数。
③TN系统故障电流Id的大小,对选择保护电器的参数至关重要。Id值大小取决于线路长度、截面积、敷设方式等因素,其值可达几百至几千安培,甚至更大。更应关注的是,线路很长导致Id值很小时,将使过电流保护电器不能在规定时间内动作,必须进行计算,在《用断路器作故障防护时铜芯电缆最大允许长度》等文章阐述了故障防护要求和简易的计算方法。

2、TT接地系统接地故障电流计算与分析

TT系统发生故障时的等效电路图如图2所示。

图2 TT系统故障时等效电路图(
RA为Ⅰ类电气设备和用电设备外露可导电部分的保护接地电阻,Ω)

TT系统接地故障电流(Id)按公式3计算(忽略电源阻抗和线路电抗):
  ......................公式3

通常,TT系统的(RA+RB)>>(Rph+RPE),公式3可简化为公式4:
  ..............................................公式4
用于TT系统时,公式中RA、RB单位以欧姆(Ω)计,故障电流Id以安培(A)计。


由于RA、RB阻值的限制,TT系统故障电流Id值一般仅为几安培至几十安培,比TN系统的故障电流小得多,一般情况下,使用过电流保护电器无法满足切断电源的要求,TT系统应采用剩余电流动作保护电器(RCD)作故障防护。


3、IT接地系统接地故障电流计算与分析

IT系统第一次故障时的等效电路图如图3所示。

图3 IT系统第一次故障时等效电路图

对于电源中性点不接地的IT系统,第一次故障时,故障电流只能通过非故障相线路和设备的对地电容形成回路,由于容抗大,此故障电流仅为毫安级。


鉴IT系统故障电流很小,IT系统可以“带病”坚持工作,而不切断电流;由于故障电流很小,故障点对地的接触电压很小,没有电击危险。


故障状态继续坚持工作并非正常状态,因此IT系统应装设绝缘监测器发出报警,提示使用、维护人员采取必要措施,以避免在故障状态下“带病”工作中再次发生故障。在此期间一旦再发生第二次异相接地故障,将导致相间(或相对中性导体间)短路,产生同TN系统或TT系统一样的故障电流,此时切断电源是不可避免的。


IT系统不宜配出N导体,即采用三相三线制。当配出N导体时,若发生N导体接地故障,将使IT系统变成TT系统,从而失去IT系统的优势。我国电气专家任元会指出,当采用了N导体接地故障的检测报警装置后,仍然可以采用三线四线制线路,这样有利于为照明、插座回路、小电器提供相对地电压(我国为220V)。

本文对低压配电系统的接地短路电流计算做了简单介绍,掌握这些知识,为电气设计中选择保护电器奠定基础,同时电气设计也离不开高性能电力仪表,欢迎您到昌晖仪表网了解这些产品。



 

发表于 2020-11-20 22:56:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3

查看全部评分

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.040815 second(s), 45 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197