QQ图片20201022205544.webp 1.0MPa蒸汽管线阀门,把法兰面都焊一圈,真心不明白设计者的思路。只有自己想不到,没有别人做不到的。不知道安监看到会有什么想法?

 

发表于 2020-10-22 21:12:23

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
达里加 + 5 发起议题
sea7000 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 leungkf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

gwd91099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是发生泄漏后,堵漏。

 

发表于 2020-10-23 07:34:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

都是生产中的应急处置,高人!

 

发表于 2020-10-23 08:13:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是现场处理的,和设计者没啥关系啊

 

发表于 2020-10-23 08:25:51

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
oydw + 3 深入讨论
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

螺栓孔怎么处理?还是换阀门,从螺栓、垫片找原因!

 

发表于 2020-10-23 10:58:12

点评

从四周的那几个接头阀处接高压注料枪,高压注入耐高温堵漏材料,将所有螺栓孔及垫片泄漏处全部密封包裹,形成新的密封层后旋转接头阀处的螺丝,关闭接头阀。  详情 回复 发表于 2020-10-23 14:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

安监看到了都是正常。这是带压堵漏的标准做法,找不出瑕疵。

 

发表于 2020-10-23 14:07:02

点评

严格意义上说这是不规范的带压堵漏..... 我们这里一般是包壳后,然后进行注胶工作,不会直接把法兰面焊死。  详情 回复 发表于 2020-10-23 21:46

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
湖可嘉 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

天使木业 发表于 2020-10-23 10:58
螺栓孔怎么处理?还是换阀门,从螺栓、垫片找原因!

从四周的那几个接头阀处接高压注料枪,高压注入耐高温堵漏材料,将所有螺栓孔及垫片泄漏处全部密封包裹,形成新的密封层后旋转接头阀处的螺丝,关闭接头阀。

 

发表于 2020-10-23 14:13:46

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
达里加 + 5 热心助人
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leungkf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zhanglei0314 发表于 2020-10-23 08:25
这是现场处理的,和设计者没啥关系啊

到这公司大概五年,经历开停工多次,这个阀门还是这样。所以以为是设计者的设计。

 

发表于 2020-10-23 20:38:35

点评

这就不正常了,带压堵漏都是应急处置措施,发生停工检修后应及时更换阀门垫片。  详情 回复 发表于 2020-10-24 10:24

评分

参与人数 3财富 +13 收起 理由
湖可嘉 + 3 积极参与
altpage + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

altpage 发表于 2020-10-23 14:07
安监看到了都是正常。这是带压堵漏的标准做法,找不出瑕疵。

严格意义上说这是不规范的带压堵漏.....
我们这里一般是包壳后,然后进行注胶工作,不会直接把法兰面焊死。

 

发表于 2020-10-23 21:46:38

点评

个人看法:1.0MPa的蒸汽,这么焊没什么问题,相对于包盒子,密封胶用量要小,注胶时间短;存在焊口开裂的风险,但风险可接受;还有就是应在此阀醒目位置设置警示标志,防止突然开裂、泄漏发生人员烫伤。  详情 回复 发表于 2020-10-24 10:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
altpage + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leungkf 发表于 2020-10-23 20:38
到这公司大概五年,经历开停工多次,这个阀门还是这样。所以以为是设计者的设计。

这就不正常了,带压堵漏都是应急处置措施,发生停工检修后应及时更换阀门垫片。

 

发表于 2020-10-24 10:24:32

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
深海 + 5 同意你的观点
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

liaifeng 发表于 2020-10-23 21:46
严格意义上说这是不规范的带压堵漏.....
我们这里一般是包壳后,然后进行注胶工作,不会直接把法兰面焊 ...

个人看法:1.0MPa的蒸汽,这么焊没什么问题,相对于包盒子,密封胶用量要小,注胶时间短;存在焊口开裂的风险,但风险可接受;还有就是应在此阀醒目位置设置警示标志,防止突然开裂、泄漏发生人员烫伤。

 

发表于 2020-10-24 10:33:40

点评

单位要求存在差异,可以理解!  详情 回复 发表于 2020-10-24 11:01

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

altpage 发表于 2020-10-24 10:33
个人看法:1.0MPa的蒸汽,这么焊没什么问题,相对于包盒子,密封胶用量要小,注胶时间短;存在焊口开裂的 ...

单位要求存在差异,可以理解!

 

发表于 2020-10-24 11:01:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
altpage + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这是带压堵漏,侧边有注胶口

 

发表于 2020-10-24 15:26:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ftl811101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是带压堵漏的时候焊的,肯定不是安装的时候焊的,还有打胶的嘴

 

发表于 2020-10-25 21:38:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

三十二点VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
gwd91099 发表于 2020-10-23 07:34
是发生泄漏后,堵漏。

堵漏的话,那那一圈法兰螺栓孔也会成为漏点的。

 

发表于 2020-10-26 09:01:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个是带压堵漏装置,法兰垫片坏了,不能停车,只能如此临时处理哦!

 

发表于 2020-10-26 10:32:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这是带压堵漏,临时堵漏措施,检修时,要更换掉(填料时间长了会漏),不能作为永久措施。

 

发表于 2020-10-27 08:09:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

米酷 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
带压堵漏只是临时性的做法,在大修时应该更换为正式法兰连接。

 

发表于 2020-10-28 07:30:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个肯定不是设计的原因,是现场做的,而且也不是开始就这样弄的,是后期这样堵死的,肯定是密封面有问题才会这样来弄,这样弄是肯定不对的。

 

发表于 2020-10-28 07:59:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
oydw + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是垫片发生泄漏,生产又不能停的时候的应急处理措施,也就是带压堵漏,化工装置经常见的现象。

 

发表于 2020-10-28 08:10:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117307 second(s), 136 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197