讨论题:

251、如果将孔板方向装反了会造成什么结果?试分析形成这种现象的过程。(分析到位的额外加分)

 

发表于 2020-10-8 08:27:57

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
因为孔板是一个节流元件,其测量原理就是根据其前后的压力差与流量之间的关系来确定的。压力差越大时,流量越大。当装反时,因为其结构上原因,会使测量出来的压力差降低,故流量显示值偏小。

 

发表于 2020-10-8 10:04:48

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

| 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
【】  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

因为孔板是一个节流元件,其测量原理就是根据其前后的压力差与流量之间的关系来确定的。压力差越大时,流量越大。当装反时,因为其结构上原因,会使测量出来的压力差降低,故流量显示值偏小。

 

发表于 2020-10-8 10:52:22

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
因为孔板是一个节流元件,其测量原理就是根据其前后的压力差与流量之间的关系来确定的。压力差越大时,流量越大。当装反时,因为其结构上原因,会使测量出来的压力差降低,故流量显示值偏小。

 

发表于 2020-10-8 11:14:28

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yxldemonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
无法使用了,流量不准了。

 

发表于 2020-10-8 11:19:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果将孔板方向装反了,孔板两边的差压会变小,使测量结果偏小,这可能是厂家出厂时标注错误,或者是由于安装错误造成的。

 

发表于 2020-10-8 11:35:21

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_氩中氧83446VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川高二  |  头衔:  【空分操作工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
因为孔板是一个节流元件,其测量原理就是根据其前后的压力差与流量之间的关系来确定的。压力差越大时,流量越大。当装反时,因为其结构上原因,会使测量出来的压力差降低,故流量显示值偏小。

 

发表于 2020-10-8 12:25:54

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
孔板流量计节流装置它包括有环室孔板,喷嘴等。孔板流量计它是测量流量的差压发生装置,是配合各种差压计或者差压变送器来测量管道中各种流体的流量。孔板流量计的孔板是一个节流元件,其测量原理就是根据前后的压力差与流量之间的关联来确定。压力差越大,流量就越大。当孔板流量计装反时,因为结构上的原因,会使测量出来的压力差降低,所以孔板流量计流量显示值就会偏小。

 

发表于 2020-10-8 12:55:13

评分

参与人数 1财富 +13 收起 理由
明天要更好 + 13 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
因为孔板是一个节流元件,其测量原理就是根据其前后的压力差与流量之间的关系来确定的。压力差越大时,流量越大。当装反时,因为其结构上原因,会使测量出来的压力差降低,故流量显示值偏小

 

发表于 2020-10-8 17:45:14

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

孔板装反导致差压变小,测量流量偏小。由于孔板是一个特殊加工的节流装置,节流面前为正压侧,节流面后为负压侧,装反会导致正压侧测量压力偏小,所以导致差压偏小

 

发表于 2020-10-9 09:39:53

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.126521 second(s), 81 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197