各位前辈,“燃料气入炉前应并联设置双阻火器”,这句话在哪本标准规范里出现过?

[复制链接]
3.7K |4
阅读字号:
fossil_lY0aaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位前辈,“(加热炉)燃料气入炉前应并联设置双阻火器,生产中可以切换和检修”,这句话在哪本**或行业标准规范里出现过?谢谢!

 

发表于 2020-9-23 14:13:26

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索3093448可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 fossil_lY0aa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》第一百三十一条规定,凡有以下情况之一者,一般应当在管道系统的指定位置设置管道阻火器:
1、输送有可能产生爆燃或者爆轰的混合气体管道;
2、输送能自行分解导致爆炸,并且引起火焰蔓延的气体管道;
3、与明火设备连接的可燃气体减压后的管道(特殊情况可设置水封装置);
4、进入火炬头前的排放气管道。
百度管道阻火器词条里有出处。

 

发表于 2020-9-23 14:34:30

回复

使用道具 举报

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
《中国石化炼油装置管式加热炉联锁保护系统设置指导意见》2.10 长明灯燃料气和主燃料气管道应在靠近燃烧器处设置并联双阻火器,切换操作。

 

发表于 2020-9-24 09:58:40

回复

使用道具 举报

小蛋壳_wWp11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
同意楼上的意见,我也为此问题困扰

 

发表于 2022-8-26 14:17:51

回复

使用道具 举报

都是这么设计的

 

发表于 2022-9-1 16:52:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094598 second(s), 51 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】