《民规》4.3.6条文解释:800kVA以上的油浸式变压器要装设瓦斯保护,而变压器电源侧往往不在变压器附近,瓦斯保护很难做到。
我不明白的是瓦斯保护不是在变压器上吗,跟电源在哪有什么关系?谢谢大家

 

发表于 2020-7-11 11:50:28

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
sdscj0122 + 10

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

瓦斯保护属于变压器本体保护,非电量报警跳闸信号,一旦瓦斯继电器动作于报警或跳闸,去远方高压柜报警或者切掉高压侧电源。

 

发表于 2020-7-11 11:59:39

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是指变压器电源断路器吧,比如民用变压器控制开关不在变压器附近,采用硬接线距离长

 

发表于 2020-7-11 20:07:08

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

左信VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
其实电源比较远,我们可以瓦斯连锁到低压总上,瓦斯动作切断负荷。

 

发表于 2020-7-12 12:48:13

点评

瓦斯保护必须切断电源侧,切断低压负荷有什么用  详情 回复 发表于 2020-7-13 08:56

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2020-7-11 11:59
瓦斯保护属于变压器本体保护,非电量报警跳闸信号,一旦瓦斯继电器动作于报警或跳闸,去远方高压柜报警或者 ...

能接信号线过去吗?

 

发表于 2020-7-12 16:49:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

左信 发表于 2020-7-12 12:48
其实电源比较远,我们可以瓦斯连锁到低压总上,瓦斯动作切断负荷。

瓦斯保护必须切断电源侧,切断低压负荷有什么用

 

发表于 2020-7-13 08:56:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

左信VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2020-7-13 08:56
瓦斯保护必须切断电源侧,切断低压负荷有什么用

谢谢,学习啦!

 

发表于 2020-7-14 07:56:14

回复

使用道具 举报

btzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是这样的:瓦斯保护是要把变压器本体上安装的瓦斯继电器的通断信号接到这个变压器的高压出线柜上的综保上,用综保来实现对变压器的保护。一般是轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸。报警和跳闸的动作信号通常要传到信号屏上,提醒值班人员。

 

发表于 2020-7-16 09:46:36

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 8

查看全部评分

回复

使用道具 举报

左信VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
800以下没有瓦斯保护吧

 

发表于 2020-7-21 11:24:49

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
btzhang 发表于 2020-7-16 09:46
是这样的:瓦斯保护是要把变压器本体上安装的瓦斯继电器的通断信号接到这个变压器的高压出线柜上的综保上, ...

谢谢,变压器位置不能设置一个进线断路器吗,这样不就可以了?是不是要多增加一台高压柜子,增加了成本?

 

发表于 2020-7-21 17:55:21

点评

变压器距离高压开关距离不算长,属于同一家管理,变压器就地侧没必要设置高压柜,多此一举增加故障点,但也有人喜欢加  详情 回复 发表于 2020-7-21 20:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿 发表于 2020-7-21 17:55
谢谢,变压器位置不能设置一个进线断路器吗,这样不就可以了?是不是要多增加一台高压柜子,增加了成本?

变压器距离高压开关距离不算长,属于同一家管理,变压器就地侧没必要设置高压柜,多此一举增加故障点,但也有人喜欢加

 

发表于 2020-7-21 20:29:15

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2020-7-21 20:29
变压器距离高压开关距离不算长,属于同一家管理,变压器就地侧没必要设置高压柜,多此一举增加故障点,但 ...

谢谢!

 

发表于 2020-7-22 10:15:47

回复

使用道具 举报

变压器的进线本来就是一面高压柜的出线,瓦斯保护信号传到这个高压柜的综保即可实现瓦斯保护。通常不会在变压器附近再设置一面高压柜(断路器总不能没有安装的柜体吧),至少我没见过变压器还要设置现场柜的。

 

发表于 2020-7-22 17:11:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
btzhang 发表于 2020-7-22 17:11
变压器的进线本来就是一面高压柜的出线,瓦斯保护信号传到这个高压柜的综保即可实现瓦斯保护。通常不会在 ...

好的谢谢。我还想问下工厂里面变配电室,高压柜和变压器都在一起吧?

 

发表于 2020-7-22 20:36:08

点评

这要看什么规模、电压等级的配电室,如果10千伏,高压开关柜、变压器、低压柜可以在同一个配电室的不同房间内,高压柜单独一个房间,干式变压器和低压柜并列布置在同一个房间,其他还有直流间、励磁间、UPS间,不好  详情 回复 发表于 2020-7-23 13:21
回复

使用道具 举报

周云卿 发表于 2020-7-22 20:36
好的谢谢。我还想问下工厂里面变配电室,高压柜和变压器都在一起吧?

这要看什么规模、电压等级的配电室,如果10千伏,高压开关柜、变压器、低压柜可以在同一个配电室的不同房间内,高压柜单独一个房间,干式变压器和低压柜并列布置在同一个房间,其他还有直流间、励磁间、UPS间,不好一概而论、根据规模布置

 

发表于 2020-7-23 13:21:26

回复

使用道具 举报

从你的问题看得出来你对变配电系统设计不是很熟悉,建议你看一下GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范和GB 50054-2011 低压配电设计规范。

 

发表于 2020-7-23 19:55:57

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2020-7-23 13:21
这要看什么规模、电压等级的配电室,如果10千伏,高压开关柜、变压器、低压柜可以在同一个配电室的不同房 ...

好的,谢谢!

 

发表于 2020-7-23 22:32:21

回复

使用道具 举报

周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
btzhang 发表于 2020-7-23 19:55
从你的问题看得出来你对变配电系统设计不是很熟悉,建议你看一下GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 ...

好的,的确没怎么做过变配电室,哈哈

 

发表于 2020-7-23 22:32:54

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077564 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197