请问大家:1、石油化工装置的电缆沟与罐区储油罐之间有安全距离要求吗?

GB 50160-2018《石油化工企业设计防火标准》
9.1.4 装置内的电缆沟应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污
水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电所、控制室的墙洞处,应填
实、密封。
9.1.5 距散发比空气重的可燃气体设备 30m 以内的电缆沟、电缆隧
道应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。
9.1.6 在可能散发比空气重的甲类气体装置内的电缆应采用阻燃
型,并宜架空敷设。

好像没有距离要求呀?
2、电缆线允许埋地敷设吗?

 

发表于 2020-4-16 10:02:05

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2955357可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 飞鸟sky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

进罐区走桥架不好吗?

 

发表于 2020-4-16 21:59:32

回复

使用道具 举报

飞鸟sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复2楼:原有管架没有位置了。

 

发表于 2020-4-18 14:09:33

回复

使用道具 举报

浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不清楚楼主的电缆沟是什么意思,但是罐区的报警器和一些仪表电缆是允许埋地的,需要加镀锌穿线管,做好防腐。你说的电缆沟应该是不允许的,你可以理解为,如果有泄露,物料会不会经电缆沟流入到围墙外,还有就是泄漏时会不会找出物料腐蚀电缆,电缆沟里的电缆如果有打火花的情况怎么办,没有规定,不代表你这么做了之后,安监局验收就会过,因为除了国标以外,验收这块还有省标,甚至是工业园的管理要求。

 

发表于 2020-6-2 10:59:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064378 second(s), 37 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】