[求助] 如果想更改联锁逻辑怎么弄?

[复制链接]
1.4K |6
阅读字号:
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如果工艺联锁不太合适,需要优化,需要怎么办?

 

发表于 2020-4-11 06:29:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 致敬化工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

工艺联锁变更大致需要经过以下几个过程:
1、由生产装置提出具体变更优化方案。
2、由生产负责部门组织相关科室进行审核,研判工作。
3、审核通过后,由仪表电气进行相关的联锁逻辑修改工作。(此时需对联锁做暂时切除处理,避免误动作。)
4、修改联锁要经过虚拟联锁流程模拟和实际工况下的联锁模拟测试(一般此类工作会安排在装置检修期间进行),确保逻辑正确,阀门到位。
5、所有联锁变更必须报备,留档。各负责人签字确认。
6、联锁变更实施前,还需要对相关操作人员进行相应的培训考试工作。

 

发表于 2020-4-11 09:59:47

回复

使用道具 举报

OB亡者胶泥座人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
改逻辑找设计院比较稳妥

 

发表于 2020-4-11 13:06:03

回复

使用道具 举报

储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liaifeng 发表于 2020-04-11 09:59
工艺联锁变更大致需要经过以下几个过程:<br />1、由生产装置提出具体变更优化方案。<br />2、由生产负责部门组织相关科室进行审核,研判工作。<br />3、审核通过后,由仪表电气进行相关的联锁逻辑修改工作。(此时需对联锁做暂时切除处理,避免误动作。)<br />4、修改联锁要经过虚拟联锁流程模拟和实际工况下的联锁模拟测试(一般此类工作会安排在装置检修期间进行),确保逻辑正确,阀门到位。<br />5、所有联锁变更必须报备,留档。各负责人签字确认。<br />6、联锁变更实施前,还需要对相关操作人员进行相应的培训考试工作。
牛,

 

发表于 2020-4-11 23:00:07

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-4-11 23:00:22

回复

使用道具 举报

致敬化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
OB亡者胶泥座人 发表于 2020-04-11 13:06
改逻辑找设计院比较稳妥
谢了

 

发表于 2020-4-11 23:00:39

回复

使用道具 举报

gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果是联锁参数修改走内部变更程序就行,进行风险评估;如果是联锁逻辑修改,由设计单位根据企业需求进行安全论证,若可行则出具联锁逻辑图,企业根据图纸自行或外委进行变更,走委外变更流程

 

发表于 2020-4-13 11:58:45

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.232035 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197