QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜
打印 上一主题 下一主题

[原创] 干燥天然气可以作为超压切断阀执行机构的气源吗?

[复制链接]
4.7K |30
阅读字号:
跳转到指定楼层
1

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--社区大侠好,干燥天然气或者燃气可不可以作为切断阀执行机构的气源?有没有相应规范?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2020-4-8 16:40:08



上一篇:想问下各位,B16.5中大小凹凸面和榫槽面是什么
下一篇:关于抗氢材料ANTI-HIC选择的问题

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 川哥的旋律 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--第一次听说这样用,坐等大神解释会不会压爆,喷嘴点燃升天-登录查看全文

 

发表于 2020-4-8 19:35:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
川哥的旋律楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  【设计师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--会不会沉啊-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 11:04:42

回复

使用道具 举报

4
尽心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我勒个去 我勒个去 我勒个去 用可燃爆气做气源,气阀工作时,整个工作环境都是可燃爆气体???-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 11:07:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--神!大神!-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 11:18:31

点评

往下看,还真有,只是要有使用条件  详情 回复 发表于 2020-6-25 18:08
回复

使用道具 举报

6
川哥的旋律楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  【设计师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--查了下石化规范SHT 3020-2013说根据GBT 4830-1984版规定仪表气源中不应含易燃易爆有毒及腐蚀性气体或蒸汽,但是GBT 4830-2015代替GBT 4830-1984中就没有了这个规定。又查化工HGT 20510-2014仪表供气设计规范,也没提 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 11:19:53

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
hcer | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--不需要什么规范吧,现场都要到处防止泄露,这直接把易燃易爆气体放出来,你这同事靠不靠谱啊-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 11:30:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
川哥的旋律楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  【设计师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--靠不靠谱先不说,拿出不可以的证据。设计还是要依据相关规范啊。咱没见过不代表没有,工艺既然敢这么出应该是考虑过相关问题-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 11:42:59

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
尽心VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--楼上,现场见过的那种应该是站点 罐区等偏远独立的小装置,而且是露天存在的 那种有自力式调节阀,用管道气调节-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 12:06:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
华亘阀门Charles DonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

11
王旭18295531788VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--想上天就可以用,气源绝对有泄露。-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 12:29:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--厉害,这个不用查规范,肯定不能咯-登录查看全文

 

发表于 2020-4-9 13:13:44

点评

这个帖子蛮有趣的 看前几个楼我的感觉和你一样的 不过后边几楼就有意思了  详情 回复 发表于 2020-6-25 18:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
lqstalVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--原则上是不行的,但是有的执行器或者电气附件是可以走天然气的,比如我记得ASCO就是可以走天然气,所以以天然气作为起源也不是不可以。-登录查看全文

 

发表于 2020-4-10 17:05:01

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
川哥的旋律楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  【设计师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--lqstal 发表于 2020-4-10 17:05 原则上是不行的,但是有的执行器或者电气附件是可以走天然气的,比如我记得ASCO就是可以走天然气,所以以天 ... 所以说撇开规范不提,是有这样设计的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-10 17:19:00

回复

使用道具 举报

15
we11we11VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--规范不清楚,现场天然气管道行业都是这样用的,楼主有兴趣可以看看shafer气液联动执行机构,就是直接使用管道天然气推动液压油作为紧急切断阀门使用的,安全上完全没有问题 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-12 15:34:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16
川哥的旋律楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川小学2年  |  头衔:  【设计师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--we11we11 发表于 2020-4-12 15:34 规范不清楚,现场天然气管道行业都是这样用的,楼主有兴趣可以看看shafer气液联动执行机构,就是直接使用管 ... 好的,多谢指点 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-13 09:14:53

回复

使用道具 举报

17
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这种应用场合不需要防爆吗?电磁阀一换位,气动元件里的天然气直接排到大气?-登录查看全文

 

发表于 2020-4-14 13:02:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18
lqstalVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--we11we11 发表于 2020-4-12 15:34 规范不清楚,现场天然气管道行业都是这样用的,楼主有兴趣可以看看shafer气液联动执行机构,就是直接使用管 ... Shafer的气液联动就是在管线取压作为动力起源,主要用于天然气的埋 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-15 15:31:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

19
lqstalVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--oceanlike 发表于 2020-4-14 13:02 这种应用场合不需要防爆吗?电磁阀一换位,气动元件里的天然气直接排到大气? 排气口会做处理吧,肯定不能直接排大气的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-15 15:32:13

点评

管道行业是直接排放到大气的,因为这样的紧急切断阀都是在室外开敞空间,化工行业在车间厂房内肯定不可以的  详情 回复 发表于 2020-4-15 19:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

20
we11we11VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--lqstal 发表于 2020-4-15 15:32 排气口会做处理吧,肯定不能直接排大气的。 管道行业是直接排放到大气的,因为这样的紧急切断阀都是在室外开敞空间,化工行业在车间厂房内肯定不可以的 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-15 19:04:54

点评

作为气源的排放量的多少 不直接排放,是否有报高点排放  详情 回复 发表于 2020-6-25 18:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128222 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197