请问仪表在量程迁移是要在仪表本身的量程范围内嘛 还是说只要4到20ma的输出能对应上下限就可以了?概念量程本身测量量程和量程迁移量程有点混淆了,望各位指正。

 

发表于 2019-11-27 11:44:40

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2858183可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 火电小梅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
差压需要做迁移的基本是用在测量液位,一般需要负迁移。打个比方,液位量程,0-100kPa。正负压都需要灌隔离液,仪表安装在取压口下部。正压侧低灌的少,负压测高,灌的多。所以此时的测量值肯定是负值。如果此时测得的值是-50kPa,那你量程就得设置为-50-50kPa。如果知道隔离液密度,也可根据密度,和液位量程高度来计算好后再安装。

 

发表于 2019-11-27 15:31:52

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
肯定是仪表端的迁移,上位机的量程要对应仪表端,至于你是输出4-20还是0-20还是1-5V都是输出信号的不同

 

发表于 2019-11-28 13:01:36

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
      差压变送器的迁移,正规名称是零位迁移,是指当差压变送器处于待测量的零位时,某些原因导致(如液位测量灌隔离液)导致其正负压室两边压力不相等时,传感器承受了非零压差,变送器输出非零(即输出电流非4mA),此时通过调整零位使其输出为零(即输出电流4mA),这样的操作就叫零位迁移(简称零迁)。
      量程迁移这样的称呼是错误的,仪表的量程就是量程,没有迁移一说,只能说量程调整、量程修改。  这里只能说是差压变送器的零位迁移范围是多少。
      至于一台变送器差压变送器的零位迁移范围首先是取决于传感器能够承受的压力范围的(具体说,负迁移时零位不能低于传感器能够承受的压力范围下限,正迁移时零位不能高于传感器能够承受的压力范围上限与测量量程的差值)。

 

发表于 2019-12-5 11:56:15

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仪表本体测量范围迁移,4-20mA不变,上位机量程是多少就是多少

 

发表于 2019-12-5 14:16:26

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
量程是这个储罐最高能产生的压力值,比如说五米水罐,最多可以产生50kPa 压力,50就是量程。然后再根据迁移量更改4-20对应的数值,改完以后,比如是-13到37。跨距还是50不变

 

发表于 2019-12-7 18:15:19

回复

使用道具 举报

火电小梅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
cqdfwy 发表于 2019-12-5 11:56
差压变送器的迁移,正规名称是零位迁移,是指当差压变送器处于待测量的零位时,某些原因导致(如液位 ...

就是说在零点迁移时还是不能低于变送器的测量范围及仪表量程是嘛

 

发表于 2019-12-9 16:17:42

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092781 second(s), 53 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】