[讨论] 管道支管能否落地做主管支撑

[复制链接]
2.1K |8
阅读字号:
mufeng235VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
大家在做管道设计的时候,有没有遇到这样的情况,管道的支管能否直接落地,将支管固定在地面上做主管的支撑,这样设计是否符合规范? 1.webp

 

发表于 2019-10-28 21:51:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 mufeng235 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

不确定是否符合规范,但是确实没有见过这样配管的,管道支撑要有托架,个人觉得不行,支管与主管的焊口会形成应力,容易断裂开焊,导致泄露

 

发表于 2019-10-28 22:17:13

回复

使用道具 举报

幸好有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没见过这么设计的。

 

发表于 2019-10-29 08:22:51

回复

使用道具 举报

wx_马毅19574 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 wx_马毅19574 于 2019-10-29 21:28 编辑

不符合!!!接触地面的那段管子会形成盲肠的,容易腐蚀和泄漏

 

发表于 2019-10-29 18:54:46

回复

使用道具 举报

mufeng235楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2019-10-28 22:17
不确定是否符合规范,但是确实没有见过这样配管的,管道支撑要有托架,个人觉得不行,支管与主管的焊口会形 ...

个人觉得这样做也不伦不类,但苦于找不到规范,怎么来驳倒这种情况,曾经看到有个规范说,管件不能直接着地,但查了查也找不到这个详细的出处了。。

 

发表于 2019-10-29 20:17:35

回复

使用道具 举报

午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不可能,管道有振动

 

发表于 2019-10-30 08:51:41

回复

使用道具 举报

zccrg001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不符合规范要求,特别是压力管道

 

发表于 2019-10-30 10:31:03

回复

使用道具 举报

ppipeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

不符合规范要求,(1) 分支管一般从主管上方引出  (2) 右侧是什么设备,设备管口受力不符合要求。 (3)分支管盲端太长超过腐蚀规范要求。(4)如果是泵前应用可调高度支架。
还有几处不符合规范的,

  管道配管设计参考书上有 基本要求, 看设计人不懂配管设计

 

发表于 2019-10-31 14:31:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsts00100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
单独做落地支架

 

发表于 2019-11-3 10:54:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081829 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197