蒸汽疏水阀选型的安全系数考量

瓦特节能过去40年的疏水阀使用经验表明,为了适应冷凝水负荷的变化,特别是起机负载和低压排放所面临的疏水阀排量变化,需要应对计算得出的冷凝水负荷增加一定的安全系数。

安全系数选择的错误会影响到疏水阀的正常工作,下表为根据经验列出的大多数应用中采纳的安全系数。

  应用
  
一般系统
带调节控制
  主管疏水
  
x3
n/a
  管壳式热交换器
  
x2
x3
  储存式加热器
  
x2
x3
  换热器
  
x2
x3
  空气加热器
  
x2
x3
  平烫机
  
X2
-
  小型高压消毒锅
  
X2
-
  大型高压消毒锅
  
X3
-
  蒸发器
  
X2
-
  旋转滚筒(连续)
  
X3
x6
  浸入式盘管(低位排水)
  
X2
-
  浸入式盘管(虹吸排水)
  
x3
-
  空气加热盘管
  
x2
x3
  伴热线管
  
x2
x3

上表中表明在一般情况下安全系数至少为2,对于一些温度控制系统则安全系数需为3。实际上很难确定一个精确的安全系数。瓦特节能的经验是在大多数情况下,疏水阀将能够排出比计算的起到负荷更多的凝结水。

如果安全系数过大,就有可能选型过大,意味着疏水阀的泄漏量增加和疏水阀寿命的影响,以及采购成本的提高。

而过小的疏水阀安全系数意味着疏水阀就会选型过小,过长的起机时间和换热器的积水。如果安全系数过小,无法根据要求迅速除去冷凝水和空气,降低了设备效率。



 

发表于 2019-10-26 13:18:55

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2831964可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 瓦特节能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055627 second(s), 29 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】