近期一次检查,有检查人员发现我们管廊上电缆桥架底部是镂空的(大约300~400mm间距的横条格子),认为这样不对,应该用完整底板的桥架。为了避免尴尬,没有与之争执。既然有这样的桥架,为什么不能用呢?
想问一下朋友们,对于不同的电缆桥架有什么使用上的规定?

 

发表于 2019-7-29 10:57:46

评分

2

查看全部评分

  

     【高效换热方案设计-传热技术问题诊断-节能改造】   

            咨询电话:010—82864488    邮箱:groundsun@gs1996.com

      海川代转联系:  18840911640  


      北京广厦环能科技股份有限公司 [上市股票代码873703]




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
桥架有槽式,托盘式和梯式,据我所知没有规范禁止管廊采用梯式桥架

 

发表于 2019-7-29 14:42:56

评分

2

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
动力电缆一般都采用梯式桥架,不需要全封闭。
电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

 

发表于 2019-7-29 14:48:30

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

封闭与否主要与防火、防爆场所要求有关

 

发表于 2019-7-29 20:46:49

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
铠装电缆吗,应该可以啊,这样还有利于通风散热!

 

发表于 2019-7-30 11:38:10

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气的动力和控制电缆一般采用T级电缆桥架,即楼主所说;仪表电缆桥架为了屏蔽效果更好一点,一般采用槽盒式。其实在某些界区,比如电缆沟内电气仪表电缆还是经常交叉和跨越,干扰是不可避免的,重点要做好接地。

 

发表于 2019-7-30 17:16:14

点评

是指桥架分段接地吗?  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:15

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdscj0122 发表于 2019-7-30 17:16
电气的动力和控制电缆一般采用T级电缆桥架,即楼主所说;仪表电缆桥架为了屏蔽效果更好一点,一般采用槽盒 ...

是指桥架分段接地吗?

 

发表于 2019-7-31 08:15:06

回复

使用道具 举报

渝琴 发表于 2019-7-31 08:15
是指桥架分段接地吗?

干扰主要指控制电缆,是指控制电缆的接地

 

发表于 2019-8-2 12:52:45

点评

控制电缆的接地是怎么做的?我对这个专业不懂,以前只听仪控工程师说仪表线缆的桥架要能够防静电,要静电接地,不知道对于控制电缆的接地是怎么做的,能不能给将一下呢  详情 回复 发表于 2019-8-2 21:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气一般采用梯架式电缆桥架,强度大,并利于散热。只有在要求比较特殊的地方,如有防火要求,则会在梯架式桥架的基础上,在底部增加防火板。

 

发表于 2019-8-2 15:27:59

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 渝琴 于 2019-8-7 19:24 编辑
sdscj0122 发表于 2019-8-2 12:52
干扰主要指控制电缆,是指控制电缆的接地

控制电缆的接地是怎么做的?我对这个专业不懂,以前只听仪控工程师说仪表线缆的桥架要能够防静电,要静电接地,不知道对于控制电缆的接地是怎么做的,能不能给讲一下呢

 

发表于 2019-8-2 21:56:08

回复

使用道具 举报

渝琴 发表于 2019-8-2 21:56
控制电缆的接地是怎么做的?我对这个专业不懂,以前只听仪控工程师说仪表线缆的桥架要能够防静电,要静电 ...

控制电缆如果有铠装或者铜屏蔽,则在铠皮上焊接铜质软接地线,铜屏蔽采用线鼻子压接直接接地,如果前两者都没有,则采用备用芯接地,能较好的解决干扰问题。

 

发表于 2019-8-4 13:05:00

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
一般电气桥架是镂空的,仪表桥架是全密封的。

 

发表于 2019-8-7 16:51:43

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tuiasdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我个人觉得不能用,用了,下雨不就泡水里了,反正我们公司只有顶盖,没有下盖

 

发表于 2019-9-4 21:15:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你这个是梯形桥架,主要用在电气安装,利于散热,全封闭桥架一般用在仪表安装,为了防止干扰。

 

发表于 2019-10-12 13:27:52

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sd25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我这边电气的全是梯式桥架,都是铠装电缆,仪表的全部是槽式桥架。

 

发表于 2019-11-22 14:23:17

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

企业会员
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-5-27 23:46

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.303914 second(s), 148 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197