可燃或有毒气体检测器,通过安全栅进DCS或PLC,大家都怎么接线?
24vdc独立供电,24vdc正端肯定接可燃气体检测器,24vdc负端接哪里?
24vdc负端接安全栅信号负端现场侧,会被安全栅隔离掉吧,无法形成回路,这样要不要连个接地?
24vdc负端接安全栅信号负端卡件侧,有人接过吗?

 

发表于 2019-6-20 11:10:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
275340019 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hfrs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
我上次遇到过这个问题,后来我们就更换为两线制的了,三线制的要接他们的控制主机才行。

 

发表于 2019-6-20 13:13:19

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

NO^NOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
三线制可燃气体报警仪经安全栅进系统接发:需24V独立供电,24V正接气体报警仪电源正,气体报警仪信号正接安全栅信号正,气体报警仪和安全栅负极一起接24V电源系统负极。望能帮助你。

 

发表于 2019-6-20 15:03:13

回复

使用道具 举报

jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  

三线制可燃气体探测器目前市面上几乎没有本安产品,多为隔爆产品,接入系统或仪表时是不能用安全栅。由于其功耗超过本安产品的限制,安全栅给其供不起电源。只能按隔爆产品的规定接线。

 

发表于 2019-6-20 15:26:06

回复

使用道具 举报

СеЩ

2磬24




2





 

发表于 2019-6-20 17:31:03

回复

使用道具 举报

三线制的安全栅,过去木有。现在有的。据说前些年就有了的,说是有取过本安证的。

仪表的三线,接安全栅的非本安端,
安全栅的本安端,是2线供电,2线信号,也就是变成4线楼。


三线的可燃气体报警器,本安不呀?
输出是啥信号?
仪器一般是达不到2线本安的时候,才做成三线制四线制的呀。

 

发表于 2019-6-20 17:33:17

回复

使用道具 举报

两线制安全栅,是输出恒功率原理的东东。

这个三线制安全栅,没用过。也没拆过。我估计

 

发表于 2019-6-20 18:36:19

回复

使用道具 举报

两线制安全栅,是输出恒功率原理的东东。

这个所谓的三线制安全栅,没用过。也没拆过。
我猜它不是个输出恒功率的器件。
我猜它是个(本安稳压电源+线性光耦+运放) 啥的,整出来的东东。

 

发表于 2019-6-20 18:36:31

回复

使用道具 举报

多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
三线制是电源线2根,信号线一根,电源负极也是信号的负极。安全栅输入正端接信号正,负端接电源负就形成回路来。我们公司的气检有部分信号还ff分到数采仪上传环保局。这种情况我们公司用的是一进二出的安全栅。

 

发表于 2019-6-20 18:44:33

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  


三线制的探头基本上都是隔爆的。如果是本安的话厂家会配专用安全栅。

 

发表于 2019-6-20 20:16:25

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大四  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
将负线一分为二,仪表由三线制变为四线制,4-20mA进安全栅

 

发表于 2019-6-20 21:02:44

回复

使用道具 举报

haiou20082008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
三线制变四线制,也就是电源负和信号负接一起,信号正负接安全栅,安全栅不供电的两个端子

 

发表于 2019-7-17 02:11:23

回复

使用道具 举报

jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
学习了,

 

发表于 2019-7-17 23:20:07

回复

使用道具 举报

咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【V号:AH8102712】  已绑手机  
三线制:电源24VDC+,信号+,信号-和24VDC电源-公用一根线。

 

发表于 2019-7-18 20:26:29

回复

使用道具 举报

一点空灵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
信号过安全栅,电源独立供给。电源-信号-共用

 

发表于 2019-11-24 00:10:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.259955 second(s), 132 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197