[讨论] 常压反应的高危工艺是否需要设置安全阀?

[复制链接]
2.5K |10
阅读字号:
SACREDSOULVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
高危工艺,常压反应,排气管道联通尾气处理装置后排空,这种情况下是否还需要设置安全阀等泄放安全措施?

 

发表于 2019-6-13 09:19:17

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 SACREDSOUL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
尾气处理装置有没有切断,没有的话可以不要(排放管尺寸够的话)

 

发表于 2019-6-13 09:30:57

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

SACREDSOUL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hcer 发表于 2019-6-13 09:30
尾气处理装置有没有切断,没有的话可以不要(排放管尺寸够的话)

尾气一直开着的,没有切断,但是高危工艺的规范要求设置安全阀,只是觉得不合理

 

发表于 2019-6-13 09:52:06

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 及时跟踪话题并积极反馈
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
SACREDSOUL 发表于 2019-6-13 09:52
尾气一直开着的,没有切断,但是高危工艺的规范要求设置安全阀,只是觉得不合理

规范是通性要求,前提一定有一句,如有超压危险,之类的话,你分析了没有这个工况,自然不要了

 

发表于 2019-6-13 09:57:15

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huanghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如有超压危险的应设置

 

发表于 2019-6-13 10:35:57

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

必须要安全泄压装置

 

发表于 2019-6-15 07:02:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

denis0420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人愚见,即使尾气处理装置没有切断阀,也要加安全阀,例如突发停电或反应器调节阀或冷却水控制阀失控,很有可能导致反应器超压,没有安全装置就是定时炸弹!

 

发表于 2019-6-15 15:00:17

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这高危工艺指的是重点监管的危险化工工艺吗?如果是上面措施一个也不能漏。
如果不是或者单从理论上来探讨,就是一个泄放量的问题。安全阀也好,爆破片也好,甚至像你说的直接敞开的,关键问题在于当飞温或超压时能紧急泄放就可以。
个人愚见,请多多指教

 

发表于 2019-6-16 16:41:25

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

XIALUOKEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
既然属于危险工艺,肯定存在异常情况下的超温超压情况。安全阀和切断阀是免不了的。

 

发表于 2019-6-17 18:13:19

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

既然是高危工艺,应该设置安全阀或者防爆膜等安全设施。化工生产没有万一。安全第一。

 

发表于 2019-6-18 07:33:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

卟忘初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
需要,即便是正常工况用不到,但是我们也要考虑到异常工况下的安全问题,如果异常情况下会有超压危险,那就必须得加啊

 

发表于 2019-6-19 10:08:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182447 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197