请问大家仪表电缆穿保护管的时候,是否需要使用防爆活接头?普通活接头可不可以?我个人理解保护管只是起保护作用,不起防爆作用另外活接头就一个连接件如何称得上防爆活接头啊?

 

发表于 2019-6-8 08:49:37

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 drr1973 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

防爆活接头有一定的密封作用,防止有害气体、易燃易爆气体进入其中(相对密封),一旦因接触不良等因素导致的火源,可以抑制其外泄。这个必须按照要求执行,否则**的安监部门是要干预的。

 

发表于 2019-6-8 08:58:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果用在电缆保护管,中间段的连接,你的理解是对的。只是一个衔接和保护作用。
就一个反问你就明白了。保护管到槽盒的接口那里怎么解释?难道槽盒也要全部密封防爆吗?槽盒不是还有槽式,梯式,带漏孔式的吗?

 

发表于 2019-6-8 11:22:52

回复

使用道具 举报

myglx1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学习了

 

发表于 2019-6-8 11:42:13

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

穿线管接头是否需要防爆,要看场合的。

穿线管防爆的要求是:穿线管一端在火场中,管道内留存的可燃气体爆燃,不能从另一端烧出来。这实际上只有当穿线管延伸到远离汇线槽的地方才有意义。

虽然整体按最高等级标注,但在同一个装置内部,防爆区域的划分是不同的,

一般在防爆0区、1区,汇线槽是沿着防爆区域边沿走的,穿线管深入区域内部,必须采用防爆接头;
在2区或非防爆区,汇线槽会深入区域内部,穿线管不必采用防爆接头。

穿线接头防不防爆,看上去不会有太大差别,但防爆是认证的结果。
个人喜欢用防爆接头,因为做工和厚实程度会比哪种拿不到认证的产品靠谱一点。

 

发表于 2019-6-9 14:40:47

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

柳北剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川副高工程师(荣誉)  |  头衔:  【仪表工程客自媒体认证号】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2019-6-9 22:32:55

mmexport1557896251320.jpeg
回复

使用道具 举报

drr1973楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
CHANGBAISHI 发表于 2019-6-8 08:58
防爆活接头有一定的密封作用,防止有害气体、易燃易爆气体进入其中(相对密封),一旦因接触不良等因素导致 ...

问题是一般穿保护管到表头可以有两种连接方式一种使用格兰头并不是连续连接的所以也就没有所谓的密封作用,另外一种使用挠性连接管但是也需要在挠性管两段加密封装置。使劲上起防爆作用的是密封的格兰头或密封装置。保护管总结的活接头使用所谓的防爆活接头能起啥防爆作用啊

 

发表于 2019-6-10 10:34:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
275340019 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079390 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197