请问冷却循环水、冷冻水用镀锌钢管可以吗?好用吗?你们用的什么材质?

 

发表于 2019-5-21 14:30:10

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
…………冷却 循环水用碳钢有缝管应该可以,冷冻水我们用的20号无缝管…………

 

发表于 2019-5-21 16:09:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

碳钢 镀锌不行

 

发表于 2019-5-21 20:10:42

点评

镀锌的会有什么问题吗??  详情 回复 发表于 2019-5-24 14:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

镀锌的会有什么问题吗??

 

发表于 2019-5-24 14:20:15

回复

使用道具 举报

冷却水一般用碳钢的,
冷东水一般可以用不锈钢的。

 

发表于 2019-5-24 16:21:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

非洲大耳狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看你对水质有没有要求,如果对水质有要求可以用304的,没要求就用碳钢的。镀锌的一般用在自来水管道

 

发表于 2019-6-3 10:26:53

回复

使用道具 举报

KimiRaikkonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
用无缝碳钢管吧,因为还要加药剂之类的会导致管道内壁结垢、

 

发表于 2019-6-3 10:44:09

回复

使用道具 举报

lican7141125 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现在国家已经要求水管不允许采用镀锌的,主要是腐蚀以及带来的堵塞问题

 

发表于 2019-6-3 14:02:12

回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
循环冷却水一般都使用碳钢的无缝管为多,冷冻水我不知道是不是只是普通的低温水(冰点以上),如果是冷冻盐水的话,使用碳钢就比较容易腐蚀。低温冷冻水我推荐你使用乙二醇水溶液作为低温介质,使用碳钢无缝管就没有问题了。

 

发表于 2019-6-3 14:21:51

回复

使用道具 举报

短发俏俏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lican7141125 发表于 2019-6-3 14:02
现在国家已经要求水管不允许采用镀锌的,主要是腐蚀以及带来的堵塞问题

你好!哪个文件明确的水管不能采用镀锌的?之前就看有很多人这么说,但没有见到出处。谢谢!

 

发表于 2020-1-14 15:11:49

回复

使用道具 举报

南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般没什么问题的,通常的无缝管都可以的。我倒是想问你,你冷冻水使用什么介质?如果是盐水的话,腐蚀性比较强,我这里用乙二醇水溶液。希望能帮到你。

 

发表于 2020-1-14 16:52:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沧浪之水_ODQLVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
建设部 建住房[1999]295号关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知

自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管。
四、自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,淘汰砂模铸造铁排水管用于室内排水管道,推广应用硬聚氯乙烯(UPVC)塑料排水管和符合《排水用柔性接口铸铁管及管件》。
自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管,推广应用铝塑复合管、交联聚乙烯(PE—X)管,三型无规共聚聚丙烯(PP—R)管等新型管材,有条件的地方也可推广应用铜管。

 

发表于 2020-3-14 23:50:41

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205065 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197