[求助] 三个西门子PLC控制柜同一块AI卡件内地信号同时故障报警,到底是什么原因?

[复制链接]
2.9K |9
阅读字号:
justli2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP阿曼
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本项目共有3台增压机,每台设置了一个PLC控制柜,但是在运行过程中不定期的3个PLC柜内的同一块AI卡件内的信号报警,造成增压机同时跳闸;经过查阅在这同一块AI卡内共有7个AI信号,其中只有第一通道的电机电流是外部供电方式,电流信号来自电气变频柜内的变送器,其他信号全部为PLC内部供电的变送器信号,怀疑是因为此电流信号突变造成的整个卡件内的信号故障报警,但是为什么3个PLC柜的同一块卡件同样信号同时故障报警呢?请高手帮忙分析。谢谢了!!!

 

发表于 2019-4-2 17:36:59

接线图

接线图

2#PLC 报警记录

2#PLC 报警记录

3#PLC报警记录

3#PLC报警记录

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 justli2007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

电气来的信号最好有隔离器。AI卡型号是331-7KF02吗?按图做好接地

 

发表于 2019-4-2 19:20:56

回复

举报

心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
把这两块AI卡上的所有通道用安全栅隔离,很难排查到底是那个通道导致这个AI卡Fail

 

发表于 2019-4-3 11:22:32

回复

举报

神奇鸟_NUBNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
来自变频器的电流信号不需要往外供电的。

 

发表于 2019-4-3 17:54:22

回复

举报

变频器提供的"脏"电源,污染了电网,所以三个pLC,才会同时报错撒
千万千万千千万,别再用变频器带的狗屎电源,给仪表供电喽 外...........

 

发表于 2019-4-3 18:36:58

回复

举报

eddie2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1111111 发表于 2019-4-3 18:36
变频器提供的"脏"电源,污染了电网,所以三个pLC,才会同时报错撒
千万千万千千万,别再用变频器带的狗屎 ...

学习了

 

发表于 2019-4-4 08:30:54

回复

举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
遇到过类似的问题,建议楼主还可以排查下其它模块的信号。我上次遇到的问题就是AO模块上的一路感应电压导致另一块AI卡件数据丢失的。

 

发表于 2019-4-4 08:59:05

回复

举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hfrs 于 2019-4-4 14:20 编辑

不需要供电。

 

发表于 2019-4-4 14:14:46

回复

举报

斑蚊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
变频器端带电压了,所以PLC这边不要供电,一般用隔离器。

 

发表于 2019-5-10 09:30:28

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298837 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197