QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
龙峰钛镍

[求助] 仪表突然出现最大值1秒后恢复正常

[复制链接]
2.5K |12
阅读字号:
似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 似水年华_KKRQ 于 2019-2-18 21:37 编辑

使用西门子300进行控制,一共有十多个仪表。其中有五个仪表,两种类型突然从测量值到最大量程,1秒后又恢复到测量值,但是实际的测量值不可能到最大量程的。比如说实际温度260度,突然电脑上显示为1100度最大量程,1秒后又变成260度。这个是什么原因导致的?干扰?请大神帮忙分析一下。仪表的信号为4-20毫安。半年多来目前只发现了一次。

 

发表于 2019-2-18 21:35:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
雲目 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 似水年华_KKRQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

似水年华_KKRQ楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不知道我的表述清不清楚,求大神指点

 

发表于 2019-2-18 21:40:05

回复

使用道具 举报

闹鬼喽,元宵节快乐,,,,鉴定完毕。



 

发表于 2019-2-18 22:35:08

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这种问题先检查线缆连接情况,静电干扰情况

 

发表于 2019-2-19 08:05:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
石头_HOTO + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电子仪表在自检的时候会全量程跳动一下
以证明仪表及其线路,可以正常使用
但lz的情况应该是在使用中吧
自检一般是在开始使用的时候执行一次,使用过程中的没有人为干扰或停电等突发状况的情况下,还没遇到过
可以肯定的是线路是联通的,仪表也正常,只是有干扰
4#说静电干扰,是有可能的。

 

发表于 2019-2-19 09:05:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
石头_HOTO + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
线松了?、突然满量程...不过可能性不大你这只出现了一次

 

发表于 2019-2-19 10:06:11

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
干扰和电源的电流波动,或则是接地不好,如果是在同一块卡件,可能卡件通讯故障也有可能

 

发表于 2019-2-19 11:02:41

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_阿白34243 + 2 靠谱
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两种类型,几个通道啊,一共几块表,是否通过同一个卡件,如果通过同一个卡件,那么很有可能是这一个卡件的问题

 

发表于 2019-2-19 14:37:16

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
wx_阿白34243 + 2 行家
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
先把线路各个接线点禁锢下,看看有没有松动的地方,紧完以后还有问题那就是看看硬件问题了

 

发表于 2019-2-25 09:54:07

回复

使用道具 举报

wx_阿白34243VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是否收到雷击或强电干扰。

 

发表于 2019-6-28 21:43:16

回复

使用道具 举报

心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检查这几个回路线缆是怎么走的,看看走线过程中是否存在强磁场或者强干扰的环境,比如一些高压泵,靠近强电室都有可能出现类似的情况,还有就是出现这种现象时留意这一刻开关了什么电气设备,我认为PLC本身卡件故障的可能性不大,你可以直接换一块新卡试试

 

发表于 2019-6-29 08:10:52

回复

使用道具 举报

sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
信号跳变正常的,仪表本身稳定性也不是百分百,再就是有干扰,大型转动设备启停啥的

 

发表于 2019-6-29 11:30:11

回复

使用道具 举报

wx_尘沙92502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表侧干扰,这个可能性有,同类型的表,同时波动,看波动时设备周围有没有强电磁干扰,如电焊作业;你可以具体描述下有几个仪表同时出的问题,他们的分布情况,进控制柜后的通道

 

发表于 2019-7-28 07:19:32

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127241 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197