[讨论帖] 柴油加氢柴油泵机械密封泄露着火”B泵泄露的时候切至A泵,A泵的过滤网堵了,咋办?

[复制链接]
2.7K |13
阅读字号:
零落_AGIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
柴油加氢  柴油泵  急停

 

发表于 2019-2-3 22:41:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
网络隐形人 + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 零落_AGIX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

havdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
反应降量,分馏降温

 

发表于 2019-2-4 11:58:37

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

减量

 

发表于 2019-2-4 18:56:46

回复

使用道具 举报

孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
漏的地方蒸汽保护,备泵清理过滤器

 

发表于 2019-2-4 23:39:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小齐_SCDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
同意楼上

 

发表于 2019-2-16 22:47:20

回复

使用道具 举报

wujie2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人感觉 :先降温,降量至满足B泵的量……。堵,不可能一下堵死,如果不能满足装置最低量运行,就得视A泵的泄漏情况来定。泄漏不大(大不大,就得看你公司领导,和你们的经验来定咯),可用蒸汽掩护维持生产,速度清理A泵过滤器……   B泵不能开,A泵满足不了最低生产量。装置唯有降温降量,打循环或停工处理
其实每台泵入口都有两过滤器,一用一备。不可能两个都堵死,如果堵死,就说明你的原料太垃圾或者你们工作不称职!没责任心!

 

发表于 2019-2-16 23:22:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是设备的完整性和可靠性管理的一个问题。备用设备在工艺上或者设备本体上,都要保持完好。一台泵如果非常小的滴漏,采取一些措施,短时间运行。但是如果泄漏量大了,就有着火或其他大的的风险啦。这是要根据现场的情况进行风险评估后才能决定的,看风险的严重程度是否可以接受。不可接受的话,只能停车啦。否则出了安全事故,就是责任事故。

 

发表于 2019-2-25 08:39:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
网络隐形人 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

黑豆豆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
产品柴油泵开工正常后没堵过

 

发表于 2019-3-8 13:26:26

回复

使用道具 举报

wx_刘兴禄747747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
都着火了,又堵了能什么办,根据现场实际情况领导看着办。安全第一。

 

发表于 2019-3-28 14:11:46

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.450652 second(s), 127 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197