1、查看电源是不是接对,如发现接法不正确应按照操作手册进行修正。  

        2、用三电压表量测24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或有关设备是不是反常。    

        3、第2项应先承认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,查看电流是不是正常,若电流值不正常应替换新品或联系工厂技术人员。       

        4、浮球降至最下方,旗板未归零旗板跟不上浮球降低的速度,应加装节省设备以减缓液面升降速度 

        5、用电压表查看IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,若是电压康复正常则表明磁黄模块不正常,若电依然偏低则表明信号转换器损坏。若发现以上之表象应按照实践情况替换信号转换器。    

        6、色片360度翻转浮球磁场过强,联系工厂替换浮球。

        7、旗板色片不会翻转,或色片紊乱应承认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于铲除之后用磁铁扫过一次,使色彩归于共同。

        8、浮球接连式液位指示计信号转换器之2条线不知怎么接到指示计,请按照操作手册将信号转换器里有24V端接到指示计之24V端,信号转换器之O/P端接到指示计之AI端,若通电后仍无法正常运作应联系工厂。

        9、近接开关不动作,用电表查看开关动作是不是正常,磁铁接近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,磁铁移除后开关应开路且电阻应达10MΩ以上,若未达以上之需求应替换新的近接开关。

 

发表于 2019-1-9 09:55:23

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2254600可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056395 second(s), 29 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】