[讨论] 烃类火炬水封罐作用?

[复制链接]
5.5K |8
阅读字号:
海川小忍者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
烃类火炬水封罐作用?建立水封后,补水需要一直投用吗?谢谢啦

 

发表于 2019-1-7 19:41:04

评分

3

查看全部评分

【提示:直接搜索2252585可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 海川小忍者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
主火炬水封是火炬安全防回火的隔离设备,它将火炬系统与装置排放总管有效隔离,以阻止空气在火炬待命状态时进入放空管道而形成爆炸性气体;同时水封罐也是放空气中凝液成分在其中分离及储存的设备。

 

发表于 2019-1-7 19:48:06

点评

那水封罐补水阀给建完液位之后,就可以一直关闭,直至也为低于水封线,在投用?  发表于 2019-1-7 21:10

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

防止回火现象的发生

 

发表于 2019-1-7 22:55:13

点评

意思这个水封罐补水阀门 补完水后 就可以关闭?   发表于 2019-1-8 10:41

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
补水是间接性,水封罐液位高于设计指标,补水就关了,液位低于设计指标补水就打开补水

 

发表于 2019-1-12 01:54:44

点评

液位高了 会造成什么后果? 很久不拍液水 指标超标,会影响什么?如果水封一直在,一直不在送水,可以不?  发表于 2019-1-17 10:42

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

间歇性的 不需要一直

 

发表于 2019-1-13 13:07:07

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照现在的规范和做法,都是在旁路上设置了常流水,加设一个限流孔板。
在主路上根据液位的高低去控制阀门的打开和关闭。

 

发表于 2019-1-14 15:04:32

点评

水封里的水,液位高了 ,有啥影响? 很久没有替换水封里的水,会造成什么后果呢?  发表于 2019-1-17 10:45

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

doublekillVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主,建议分享出来PID。
1、一般情况火炬会设置分子封,防止回火,但是为了保证安全,水封里面必须有水。
2、看看管线设置。如果为了保证液位有水,一般设计思路就是加个水封,而水封会设置补水阀,怎么保证液位呢?可以设计补水阀为自控阀,然后使用液位计实现自动控制,但是这种投入很高。节省的做法就是设置U型弯,可以实现溢流。如果设计溢流状态,建议小阀位保持溢流,也是这么控制的。
3、补水管线有没有设计伴热,如果没有,冬天更需要注意,把阀门开大,如果冻堵,那就麻烦了。

 

发表于 2019-1-14 21:05:34

点评

液位建立高了,会造成什么后果? 水封里的水,很久没有替换,会造成后果吗?  发表于 2019-1-17 10:44

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
水封罐水位太高的话又可能造成火炬气排放气无法及时排放,造成上游憋压的后果。一般来说都是设置了溢流阀,最高不会超过某个水位,按照设定好的液位高度。
另外长期不置换水,容易导致罐内油污较多,对于进出管口容易堵塞,而且长期不置换清晰,对整个设备的寿命也有影响

 

发表于 2019-1-22 14:59:49

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

水封罐的液位需要维持在一个区间内,防止发生回火的现象。

 

发表于 2019-3-16 00:17:30

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096455 second(s), 60 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】