[求助] 600℃锅炉热烟气流量测量采用什么远传流量计压阻小

[复制链接]
2.7K |10
阅读字号:
风影_XZTLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问测量高温风机出口600℃锅炉热烟气的流量,采用什么远传流量计阻力比较小(小于300Pa)

 

发表于 2018-12-6 16:25:02

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索2183172可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 风影_XZTL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
靶式或者皮托管吧要么就超声波流量计了

 

发表于 2018-12-6 18:14:36

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
热式质量流量计可以不?

 

发表于 2018-12-6 20:19:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
皮托管和笛形管(阿牛巴)都可以;
笛形管容易测准,但堵了比较费事;
皮托管加上反吹后比较耐用,缺点是对安装位置要求较高,必须对准有代表性的那个测点。

 

发表于 2018-12-6 20:39:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

windy_TSPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
靶类流量计适合,其他的不太好用

 

发表于 2018-12-6 21:29:52

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
插入式巴类流量计

 

发表于 2018-12-7 07:37:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

建议德尔塔吧类

 

发表于 2018-12-7 09:24:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

stevenyjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
插入式的皮托管

 

发表于 2018-12-7 10:03:05

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
规范就允许用三类,差压类、超声波、热式。用差压类的吧,技术成熟,性价比高。

 

发表于 2018-12-8 11:14:49

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
测烟气,用毕托巴,威力巴这类差压类的,小于300pa但是要大于100pa

 

发表于 2018-12-10 11:13:53

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 leit 于 2018-12-10 17:01 编辑
qq_^.^269269 发表于 2018-12-6 20:19
热式质量流量计可以不?

不可以,原因有
1:烟气管道都比较大,至少500mm。这么大的口径能做出来需要多大投资(也有插入式的)?
2:600摄氏度,热式流量计不能在此温度下完好运行。(基本上限在300度)
3:最重要一点,原理上就不能用。烟气成分复杂而且会变化。热式适合测量成分比较稳定的气体。

 

发表于 2018-12-10 16:55:36

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101493 second(s), 58 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】