各位老师,请问气动阀门储气罐与过滤减压阀的安装位置是气源先进过滤减压阀再进储气罐(图A),还是气源先进储气罐再进过滤减压阀(图B)呢?哪一种更好?

 

发表于 2018-12-1 11:17:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zjwzob 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zjwzob楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【阀门工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
图A、图B气路图如下:

 

发表于 2018-12-1 11:19:12

气路图FC储气罐.webp

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zjwzob楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【阀门工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zjwzob 发表于 2018-12-1 11:19
图A、图B气路图如下:

请路过的指点一下,上图那种方案更好

 

发表于 2018-12-1 11:20:54

回复

使用道具 举报

Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为什么要储气罐?
减压阀最大流量多少?

 

发表于 2018-12-1 12:13:54

回复

使用道具 举报

zjwzob楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【阀门工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
储气罐作为事故状态下工·供气,即在断电或断气的故障状态下可以保证阀门运行到安全位置

 

发表于 2018-12-3 15:07:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感觉先进罐再过滤'罐底部排水

 

发表于 2018-12-6 05:18:58

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先进储气罐,储气罐再减压,这样是为了保证你的阀门进气稳定,

 

发表于 2018-12-6 08:49:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

先进储气罐,再进减压阀

 

发表于 2019-3-24 23:36:09

回复

使用道具 举报

以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人建议先进储气罐,再经过减压阀
现场仪表风压力0.6mpa,在减压阀前储气罐压力也为0.6mpa
加在减压阀后压力小于0.6mpa,在仪表风故障时,储气罐压力越高越好,这样阀门保持时间也会增长

 

发表于 2019-3-26 08:35:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
雲目 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
多大的储气罐,一般缓冲罐放在高压侧

 

发表于 2019-3-26 16:44:35

回复

使用道具 举报

wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不管储气罐前面加不加过滤减压阀,但是储气罐之后一定要加过滤减压阀,稳定气源压力

 

发表于 2019-3-26 17:02:03

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
青涩年华 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

michael_GJJIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这要看你的储气罐是做什么用的,一般都是在储气罐出口,用气点前装过滤减压阀。如果你需要很大的瞬间用气量,过滤减压阀就需要装在储气罐前。

 

发表于 2019-3-28 09:19:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091577 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197