[讨论] 今天遇见个诡异问题,DCS上调节阀显示都正常 就是定位器显示屏不亮,调节阀不动作,

[复制链接]
3.2K |18
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
骑蜗牛爬珠峰 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
详细说一下,盘后断开±端子,测量电压有24伏。正对地不通,负端对地不通,校线也是这组线,测量电流也对50%12mA,都行对应上,但是±端子一合上,没有安全栅,测量电压只有0.9V,别的AO点带上调节阀负载有10V电压正常,
因为只有0.9V导致定位器不工作,我忘记问了现场是不是拆下线量的电压!!!!
请问什么原因???

 

发表于 2018-11-22 21:24:50



上一篇:液位计
下一篇:麻烦问一下FX_17202什么意思

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 骑蜗牛爬珠峰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
911119VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--调节阀内部短路-登录查看全文

 

发表于 2018-11-22 21:31:55

回复

使用道具 举报

3
adoupcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP亚太地区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--是不是定位器坏掉了啊。换个定位器试下呢-登录查看全文

 

发表于 2018-11-22 22:02:58

回复

使用道具 举报

4
乐小天VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--八成是定位器故障,负载电阻过高,导致压降厉害-登录查看全文

 

发表于 2018-11-23 08:20:52

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--量一下现场电压把,可能现场线路有问题,一般现场端低于12v,智能定位器工作就不稳定了-登录查看全文

 

发表于 2018-11-23 08:28:58

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
alasnowVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--电缆有接触不好的地方吧,量量线阻-登录查看全文

 

发表于 2018-11-23 12:59:32

回复

使用道具 举报

7
骑蜗牛爬珠峰楼主 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--石头_HOTO 发表于 2018-11-23 08:28 量一下现场电压把,可能现场线路有问题,一般现场端低于12v,我这里都是压降到10V正常工作的-登录查看全文

 

发表于 2018-11-23 18:28:00

回复

使用道具 举报

8
夜的国VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

简介--骑蜗牛爬珠峰 发表于 2018-11-23 18:28 我这里都是压降到10V正常工作的线路多长呢,超过500米吗-登录查看全文

 

发表于 2018-11-24 07:13:45

回复

使用道具 举报

10
骑蜗牛爬珠峰楼主 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--石头_HOTO 发表于 2018-11-24 07:13 线路多长呢,超过500米吗差不多吧-登录查看全文

 

发表于 2018-11-24 13:28:40

点评

检查一下线路是否有破损,或则换个同道或安全栅试试,是否负载不够  详情 回复 发表于 2018-11-24 15:39
回复

使用道具 举报

简介--骑蜗牛爬珠峰 发表于 2018-11-24 13:28 差不多吧 检查一下线路是否有破损,或则换个同道或安全栅试试,是否负载不够-登录查看全文

 

发表于 2018-11-24 15:39:31

回复

使用道具 举报

简介--现场有24v,百分之九十定位器损坏。剩下百分之十是电源模块或者其他问题。-登录查看全文

 

发表于 2018-11-24 19:36:27

回复

使用道具 举报

13
49205455 | 只看该作者       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--按个人经验。定位器出现短路的情况不多。尤其是现在的智能定位器,坏了就直接断路。压降的厉害很可能是电源这段的问题。个人感觉线路的问题很大。慢慢查吧。这总问题很难有人能准确的说清楚。 可以直接在卡件端断开 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-25 21:45:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 chensf123 于 2018-11-25 22:19 编辑 如果短路回路电流应该增大导致烧保险等,现场电压低可能是回路有接地,如果排除定位器的问题就是线路接地,没什么奇怪的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-11-25 22:18:09

回复

使用道具 举报

15
liunianyishiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--现场断开接线,用信号发生器试下不就知道定位器是否有问题了吗-登录查看全文

 

发表于 2018-11-26 07:35:51

回复

使用道具 举报

16
骑蜗牛爬珠峰楼主 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--好像决定换组线试试!-登录查看全文

 

发表于 2018-11-27 07:59:00

回复

使用道具 举报

17
jingkrVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--骑蜗牛爬珠峰 发表于 2018-11-27 07:59 好像决定换组线试试! 正解!-登录查看全文

 

发表于 2019-1-3 20:33:06

回复

使用道具 举报

18
喻伟VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--正负端子接反了-登录查看全文

 

发表于 2019-1-9 15:06:50

回复

使用道具 举报

简介--校线看看线路有没有问题,再判断是不是定位器的问题-登录查看全文

 

发表于 2019-3-18 12:22:59

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338351 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197