[求助] 求大神解答v锥流量计疑难。

[复制链接]
2.1K |9
阅读字号:
沐涯_NZGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 沐涯_NZGR 于 2018-10-15 10:08 编辑

V锥流量计,介质饱和蒸汽。隔上一天时间就得排一下汽,流量就正常了,不排流量就不正常了,EJA差压变送器显示也会慢慢掉下来,会掉到0.1%。跟实际流量偏小很多。遇到这种问题怎么解决.

 

发表于 2018-10-15 09:22:26

评分

1

查看全部评分

【提示:直接搜索2099383可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 沐涯_NZGR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
排气是排的哪里的气?流量计管道的气还是导压管里有气?如果是管道里的,很可能是流量计处有冷凝液导致仪表差压变小。如果是导压管的气,那是正负取压侧冷凝量不一致导致差压偏小。

 

发表于 2018-10-15 10:21:06

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

该去现场照个全景图,或者画个示意图,

与取压有关的各个物件的空间关系,得描述清楚。

不然狗才能猜准是咋回事的。
狗眼贼亮。

 

发表于 2018-10-15 10:28:11

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沐涯_NZGR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2018-10-15 10:21
排气是排的哪里的气?流量计管道的气还是导压管里有气?如果是管道里的,很可能是流量计处有冷凝液导致仪表 ...

怎么解决冷凝液的问题?

 

发表于 2018-10-15 11:20:30

点评

建议楼主还是将问题说的更清楚一些,楼上几位提出的问题都关系到故障判断。  详情 回复 发表于 2018-10-15 16:27
回复

使用道具 举报

沐涯_NZGR 发表于 2018-10-15 11:20
怎么解决冷凝液的问题?

建议楼主还是将问题说的更清楚一些,楼上几位提出的问题都关系到故障判断。

 

发表于 2018-10-15 16:27:43

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸汽温度多少?变送器和V锥怎么安装的?变送器在管道上部还是下部?
应该是安装不当,使汽液两相.不均衡带来的故障

 

发表于 2018-10-17 11:14:37

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

看来你得彻底整改取样管线了:确保冷凝液液位永远不变

 

发表于 2018-10-17 13:18:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沐涯_NZGR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 沐涯_NZGR 于 2018-10-17 13:50 编辑
ゞ①點ゞ 发表于 2018-10-17 11:14
蒸汽温度多少?变送器和V锥怎么安装的?变送器在管道上部还是下部?
应该是安装不当,使汽液两相.不均衡带 ...

最高温度192度,变送器在管道下部,这个安装应该没什么问题,因为我是按照图纸装的。我觉得是不是和锅炉时断时续的烧有关系,因为他1天只在固定时间段烧两小时,之后就停了,第二天再烧。

 

发表于 2018-10-17 13:47:31

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沐涯_NZGR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zxg.wylton 发表于 2018-10-17 13:18
看来你得彻底整改取样管线了:确保冷凝液液位永远不变

是不是可以吧差压变送器重新取零点也可解决?

 

发表于 2018-10-17 13:49:42

点评

最好不这样,当然,不好解决时也可通过迁移一个适当的数值,通过数次有无流量及流量变化情况下,判断其是否存在最终稳定状态,也就是虽然两边冷凝液液位不一致,但液位差最终形成稳定不变,确实可以迁移实现测量,准  详情 回复 发表于 2018-10-18 08:39
回复

使用道具 举报

沐涯_NZGR 发表于 2018-10-17 13:49
是不是可以吧差压变送器重新取零点也可解决?

最好不这样,当然,不好解决时也可通过迁移一个适当的数值,通过数次有无流量及流量变化情况下,判断其是否存在最终稳定状态,也就是虽然两边冷凝液液位不一致,但液位差最终形成稳定不变,确实可以迁移实现测量,准确性得分析判断,运气好也能实现和正常相媲美。

 

发表于 2018-10-18 08:39:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087440 second(s), 44 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】