作为电工或许都记得《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)中有句话说“严禁约时停、送电”。不知道大家有没有思考过,为什么有这样的规定?我们先看看几个案例,或许血的事实告诉大家“约时停、送电”是如何的恐怖和危险:

                               
登录/注册后可看大图


     刚刚过去的2018年6月,湖北“湖北监利县发生约时送电至两人死亡事故”震惊电力江湖。仅仅因为提前20分钟送电,就将停电整改的两名农电工送上了黄泉路。“约定8点钟送电”、“提前20分钟送电”等刺眼的字眼,让我们再一次见识了严重违章的危害性和毁灭性,更让作为电工的我们百思不得其解:为什么要约定送电?为什么不做安全措施(装设接地线)、为什么又提前送电了?


                               
登录/注册后可看大图


      时间倒转,几年前的一起类似的触电伤人事件浮现在眼前:某工地电气作业人员,接到工作负责人电话通知,简单验电开展接线盒拆线工作,被运行人员(错误判断为开关还未停电,盲目操作试送电)误按“合闸”按钮,突然送电,造成1人电击伤害。其中暴露的“约时停送电”、“电话通知停送电”、未经运行许可擅自开工、未做安全措施(未挂接地线)开展作业,需要我们深刻反思。


                               
登录/注册后可看大图


     2016年类似的悲剧重复上演:某风电场电话通知现场工作负责人准备送电,其在未认真核查施工人员是否在现场施工作业,即提供错误信息,导致风电场在集电线路有人员施工作业不具备送电条件的情况下送电,造成(未经批准,未办理工作票,擅自攀爬铁塔进行调整导线弧垂作业)2人当场触电死亡。其中暴露出的“(约时)电话送电”、作业人员安全意识淡薄、外包队伍管理混乱、安全教育和交底落实不力等问题或许就随时发生在我们身边,“不出事不代表没有问题”,务必格外小心。


                               
登录/注册后可看大图


     几起事故事件,聚焦点都是“约时停送电”,那么何为约时停送电?为什么不能约时停送电?查阅相关资料可以知道:“约时停、送电是指线路作业单位提前预定线路停电时间或工作结束时间,作业单位照此开始工作或结束工作,管辖单位也按照约定时间进行停电操纵或合闸送电的作业形式。”约时停电,使得许可的命令无法验证,操作时间、安全措施、异常情况等无法核实,很容易发生人身和设备事故;而约时送电,使得合闸送电是否具备条件无法确认,现场工作是否完毕、接地线是否拆除、人员是否撤离等都是未知数,盲目送电同样会造成人身伤亡和设备损坏。可以看出,“约时停送电”带有很大的盲目性,是一种危害很大的违章作业形式,轻则设备损坏、人员受伤,重则触电死人,切不可大意和麻痹!

 

发表于 2018-10-9 18:23:11

评分

参与人数 2财富 +17 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题
shrien + 7 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 1329135447 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

dcba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
血的教训,太不把自己的生命当一回事了!不过话又说回来,受害的往往是农民工、临时工,本来就没有什么安全意识;而项目主管方为了赶进度,省成本,漠视安全规则,应该给予严惩!

 

发表于 2018-10-13 06:36:38

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 3 深入讨论
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

电气线路运行与操作一定要坚守安全底线,严格操作规程,杜绝“约时停、送电”现象的发生,消除隐患,保障施工操作人员安全

 

发表于 2018-10-15 10:55:09

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.115996 second(s), 60 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197