我公司使用了不少ABB800系列、500系列。近期打个雷只有一台800系列的40kVA跳闸,是过流跳。其它同柜的相同型号相同容量、不同型号不同容量均没跳。
啥原因?怎么处理?



 

发表于 2018-9-7 10:18:38

评分

2

查看全部评分

【提示:直接搜索2054988可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

打雷应该对各种变频器都没有影响,只有供电系统遭雷击,造成系统低电压才会造成变频器跳闸,部分跳闸部分不跳,请检查一下当时各个变频器所带的负载

 

发表于 2018-9-7 15:39:39

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个没办法,一般打雷造成上级线路重合闸,系统晃电电压会降低,变频器、软启动类负载对此最敏感,一般会报欠压保护或者过流过载,过流过载主要是负载不变的情况下电压降低造成电流上升,经常跳闸就只能选大容量的变频器啦,毕竟在线补偿母线电压也太贵了

 