我公司使用了不少ABB800系列、500系列。近期打个雷只有一台800系列的40kVA跳闸,是过流跳。其它同柜的相同型号相同容量、不同型号不同容量均没跳。
啥原因?怎么处理?



 

发表于 2018-9-7 10:18:38

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
sdscj0122 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

打雷应该对各种变频器都没有影响,只有供电系统遭雷击,造成系统低电压才会造成变频器跳闸,部分跳闸部分不跳,请检查一下当时各个变频器所带的负载

 

发表于 2018-9-7 15:39:39

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个没办法,一般打雷造成上级线路重合闸,系统晃电电压会降低,变频器、软启动类负载对此最敏感,一般会报欠压保护或者过流过载,过流过载主要是负载不变的情况下电压降低造成电流上升,经常跳闸就只能选大容量的变频器啦,毕竟在线补偿母线电压也太贵了

 

发表于 2018-9-10 12:12:29

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.109614 second(s), 59 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197