车间制冷机组运行效果差,冷冻水出水温度高达29度,远不能满足需求。这套机组运行快8年了,大家帮忙看一下存在什么问题。(机组运行参数见附件)冷冻水温度高,说明冷剂水蒸发量不够,真空度1.2kpa,水10度左右就蒸发了,我个人分析是溴化锂损失掉了一部分,其水溶液浓度降低导致提浓需要更多的热量来维持冷剂水的循环,那增加热水温度是否能解决问题。

 

发表于 2018-7-26 16:34:40

状态

状态

流程

流程

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hubao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
吸收式冷凍機的操作要沒問題 有下列因素考量
1.熱源夠不夠式冷媒蒸發
2.系統真空度夠不夠
3.冷卻水夠不夠低
4.熱交換器管束有沒有破孔?!
5.LIBR的濃度有沒有在操作範圍中...
以上意見提供分享

 

发表于 2018-7-27 13:47:34

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
hubao + 2 热心助人
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hubao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
iwjtueabk 发表于 2018-7-27 13:47
吸收式冷凍機的操作要沒問題 有下列因素考量
1.熱源夠不夠式冷媒蒸發
2.系統真空度夠不夠

根据状态图上的数据能分析出问题吗?热水温度、系统真空度能够达到,换热列管没有出现破洞,冷却水28.5度也能满足条件,溴化锂温度的操作范围有规定吗?

 

发表于 2018-7-27 15:21:25

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
LIBR的溫度...

想問一下過往的操作您有留下記錄嗎   可以比較看看或許可猜出問題的癥結點

另外我說一下我以前的操作  冰水是10度C,出口後6度C,而您的冰水是34/28,其實還是有下降的

只是下降比例或許不夠(要看過往的操作記錄才能知悉)

最後提醒一點   小弟上面寫的那些以外  另有一重要的是"流量"

如果今天你熱水、工業水、冰水的流量也有變化的話  那自然而然的  產出來的冰水溫度自然就也有所不同...

以上意見提供分享

 

发表于 2018-7-27 15:42:01

回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-27 15:42:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
hubao + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hubao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
iwjtueabk 发表于 2018-7-27 15:42
LIBR的溫度...

想問一下過往的操作您有留下記錄嗎   可以比較看看或許可猜出問題的癥結點

你说的很对啊,流量没有计量,与以前的工况是一致的。以前的记录我需要在翻翻,很难找了......
这个溴化锂机组制冷效果随时间有没有衰减?冷却水列管、热水列管我们都保证一月一洗,用高压水洗。

 

发表于 2018-7-27 15:48:12

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
衰減的問題...理論上不會有

另提醒一點,冷卻水的水質好不好也是關鍵  有可能內部阻塞、破孔了...

這些問題以前有遇過  所以提供給各位知悉
--------------------------------------------------------------------------------------------
最簡單的作法  看看過往的資料是不是也差不多這樣

再者  因為我不清楚您的冰水系統用的情況  也許冰水系統的冷凍機有跟著調整造成入水的冰水溫度偏高

又或是用冰水的熱交換器用量變多了(配合產能或因天氣因素)

祝您早日解決問題

 

发表于 2018-7-27 15:55:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
冷却水25~30度可以,真空度也可以,冷却水温差也可以,发生器温度80也可以。但就是制冷效果差,不知道各器的现场液位如何。可能就是你说的溴化锂少了或者是冷媒水被溴化锂污染了,也可能是需要加辛醇了。夏天循环水温度高,有两台的话就全开吧。

 

发表于 2018-7-29 07:45:10

评分

一袋枭雄 发表于 2018-7-29 07:45
冷却水25~30度可以,真空度也可以,冷却水温差也可以,发生器温度80也可以。但就是制冷效果差,不知道各器 ...

已联系厂家到现场进行溴化锂取样,再作判断

 

发表于 2018-7-31 08:42:32

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hubao 发表于 2018-7-31 08:42
已联系厂家到现场进行溴化锂取样,再作判断

如果有後續的結果的話也請提供分享喔 ^^

 

发表于 2018-8-1 09:49:02

回复

使用道具 举报

hubao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
iwjtueabk 发表于 2018-8-1 09:49
如果有後續的結果的話也請提供分享喔 ^^

好的,相互交流学习哈

 

发表于 2018-8-2 08:54:38

回复

使用道具 举报

kevin2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一个月过去了,楼主有什么反馈的消息么?

 

发表于 2018-8-31 12:31:26

回复

使用道具 举报

yang82826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
是不是冷剂水污染了,厂家到现场取样冷剂水密度是多少

 

发表于 2019-7-18 16:34:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

donganhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、首先你确认一下冷水温度确定是28度吗,而不是7度
2、你看一下热水102度 至90度,它的实际流量是多少? 可能没有流量表吧?  这代表输入的热量有没有?
3、看一下循环冷却水的入口温度、出口温度及流量  ,如果这个与热水的热量相对应,说明发生器是好的。
4、再来蒸发器压力1.2Kpa 是否在工艺指标内,好像应该在5-6个mmhg ,这个我记不清楚了。
5、如果以上都没有问题,检查溴化锂泵 有无问题。
6、还有极有可能是防凝固的阀或旁路被打开了 ,这种情况下造成蒸发器不工作了。但其他都可能正常。
7、检查溴化锂浓度与液位,看是否有泄漏。

 

发表于 2019-7-18 16:56:05

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
goldliyang + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载9.350454 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197