QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
德腾

[求助] 关于储罐出口阀门后先硬管连接还是先软管(软连接)连接

[复制链接]
4.7K |8
阅读字号:
元天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
这段时间到了新单位,观看施工图纸时发现这个问题,当时我问施工人员,施工人员说图纸怎么出他怎么施工。问题是罐出口是气动阀紧接着连接一个大约1.5米的硬管(钢管)阀门出口和钢管下有支墩支起,然后连接一个软连接,阀门出口连接的钢管有直线甩出。当时我有些蒙了,因为加软连接是为了防止储罐下沉和管线变形或扫线发生震动而用的。为了防止造成罐体撕裂设的。那么加了一节钢管而钢管下面加支墩,如果储罐下沉了而支墩把钢管支起那么反而会造成罐本体撕裂。弄不明白了,请大神帮帮忙,解释下。

 

发表于 2018-6-22 20:24:31

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 元天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

元天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
支线打错了。

 

发表于 2018-6-22 20:26:23

回复

使用道具 举报

lflsedinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
  给设计院发联络函,请他们出变更,呵呵

 

发表于 2018-6-22 21:31:58

回复

使用道具 举报

这个还要看具体的管径及现场安装的管线布置。不一定就你反应的这些就可以判断正确义否。对,还是以设计为准。要是有异议,可依照相关标准,或者是指出隐患的理由,要求设计院出设计变更。按流程办事。

 

发表于 2018-6-23 06:49:32

回复

使用道具 举报

孙逢才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【储运】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
罐底第一道阀门+气动阀软连接

 

发表于 2018-6-23 16:01:04

回复

使用道具 举报

cayaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是设计失误,让设计修改。如果气缸阀太大,需要做支架支撑。支架的支撑点做在罐基础上,与罐体位移保持一致。这样储罐下沉时阀门、硬管等随着一起下沉。

 

发表于 2018-6-23 16:36:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这就是设计缺陷,直接找设计院更改,软连接后的支撑可能不能和储罐相连

 

发表于 2018-6-30 15:12:35

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

krcczjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
其实阀门支架和罐体基础做成一个整体上就可以,我们10万罐是这样做的,如阀门太大,可以用钢丝绳挂在罐壁上

 

发表于 2018-7-3 09:49:48

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jxjjwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
caya 发表于 2018-6-23 16:36
这是设计失误,让设计修改。如果气缸阀太大,需要做支架支撑。支架的支撑点做在罐基础上,与罐体位移保持一 ...

罐基础上能另外做支撑吗?会不会不符合规范要求呢?因前期未一体成型后期要改,在罐基础上打膨胀螺丝是否可以?

 

发表于 2018-7-4 10:06:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.699358 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197