[主页]

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی

广州振威

[求助] 热油泵导致油温升高?

[复制链接]
1.4K |2
阅读字号:
皈依_JAMAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入千万技术人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
最近以前一个项目出现这样的问题,污泥热干化项目,三条线并联运行,热油管路系统中间有可开启的连通阀,主要热油流程为锅炉-泵-薄层蒸发器-锅炉,薄层蒸发器利用油温热量将湿污泥干化;最近发现关闭一条线的锅炉后(此时薄层停止进泥,不消耗热量,热油循环泵还是循环着的),闭式热油循环内的油温从176摄氏度降低至100℃后又开始升温,每小时能升1.5摄氏度的样子,直到160℃停止升温保持不变,请问这样的现象是否正常?设计方估计连通阀坏了或者没关严导致串油造成的,现场检查连通阀是关闭的(内部是否破损未知,项目运行5年)。总包方认为是热油泵机械能转化成热能造成的?各位大神怎么认为?循环泵流量450方/h,泵功率130KW;油密度0.8,管路内油的重量约20t。根据操作手册油温将至100度即可停泵,运行方为了减少泵启停,没关。

 

发表于 2018-6-8 15:51:02

评分

3

查看全部评分

【提示:直接搜索2006924可直达本帖。】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 皈依_JAMA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2022-2-10 13:48:34

回复

使用道具 举报

猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-... 登录查看全文

 

发表于 2022-2-10 19:43:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

海川自营服务

中文 English русский 日本語 Deutsch 한국어 العربية TÜRKÇE português فارسی


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -   常见问题  -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066   (工作时间09-17时)   24小时客服信箱:service@hcbbs.com 备用21131350@qq.com  (事务及合作)|  商务微信号hcbbs2019


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235471 second(s), 50 queries Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争  | 【页面原文为主,翻译的内容仅供参考】