[控制系统] 百度文库下载的SIS规格书,各位看看,参数过时没?

[复制链接]
1.1K |5
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
百度文库下载的SIS规格书(中石化06年的),准备询价用(化工项目),各位看看下面主要参数过时没?

系统采用三重化容错(TMR)技术
与DCS通讯接口采用串行通讯接口RS-232C,通讯协议为Modbus  RTU
SIS处理器不低于32位机,主频不低于33MHz(这个数据现在过时没?)
SIS主机的数据处理及程序执行周期应小于100ms(这个数据现在过时没?)
供货范围包括一个控制站、一个操作站、一个工程师/SOE 站(好像有的项目SIS是不要操作站的?)
系统所有的报警回路信号触点应为常开信号(为何是常开?对联锁信号没有定义常开或常闭?)

 

发表于 2018-6-4 15:29:20

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
为什么常开,因为常开的话,需要励磁下才能工作,如果线路断了,就会连锁。

 

发表于 2018-6-4 16:09:50

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
为什么常开,因为常开的话,需要励磁下才能工作,如果线路断了,就会连锁。

 

发表于 2018-6-4 16:09:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

系统采用三重化容错(TMR)技术
TMR和QMR(四重化)一直都是主流。
与DCS通讯接口采用串行通讯接口RS-232C,通讯协议为Modbus  RTU
主流是RS-485。有些项目开始要求modbus/tcp
SIS处理器不低于32位机,主频不低于33MHz(这个数据现在过时没?)
SIS的CPU几乎还都是32位吧,他不同于家用电脑CPU。tricon的mp:Motorola MPC860, 32-bit, 50 MHz
SIS主机的数据处理及程序执行周期应小于100ms(这个数据现在过时没?)
大部分SIS都能实现,有些甚至能做到50ms.不过强调这个没多大意义,要看你的PST
供货范围包括一个控制站、一个操作站、一个工程师/SOE 站(好像有的项目SIS是不要操作站的?)
看现场具体需求,ITCC项目必须要有,一般的ESD都是通讯到DCS。
系统所有的报警回路信号触点应为常开信号(为何是常开?对联锁信号没有定义常开或常闭?)
SIS设计都是遵循故障安全的原则。

 

发表于 2018-6-5 08:17:09

回复

使用道具 举报

kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
budaoweng123 发表于 2018-6-5 08:17
系统采用三重化容错(TMR)技术
TMR和QMR(四重化)一直都是主流。
与DCS通讯接口采用串行通讯接口RS-232 ...

感谢耐心的解答,最后一个问题还是略有不解,遵循故障安全的原则,我理解就是,比如电磁阀失电时排气,阀门回到安全位置,失电既包括了工艺联锁引起的失电,也包括其他电器电缆方面的断路故障引起的失电,这时联锁触点应为常闭点,这样电器电缆故障也能触发联锁,如为常开点,则不能。报警触点设计为常开点,也是故障安全吗,那电器电缆故障时岂不是没有报警,因为正常时回路就是断开的。

 

发表于 2018-6-5 10:24:13

回复

使用道具 举报

kylestone 发表于 2018-6-5 10:24
感谢耐心的解答,最后一个问题还是略有不解,遵循故障安全的原则,我理解就是,比如电磁阀失电时排气,阀 ...

你理解错误。继电器触点的常开还是常闭,都是指线圈失电的情况下。

 

发表于 2018-6-5 18:55:58

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048847 second(s), 58 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197